高压电动机低电压延时时间为多少
c7m6y1
c7m6y1 Lv.2
2010年04月26日 20:33:51
来自于继电保护
只看楼主

我单位是一化工厂,有自备电厂,但根据工艺富裕蒸汽才用来发电。厂内高压电动机有70来台,低电压整定值为70V,延时为0.5S。但我们这电网经常出现闪变,所以经常会有高压电机低电压动作跳闸的情况。我们为了保证生产的稳定,想更改低电压的延时,分级跳闸,分为3级,请问最重要负荷应该延时到多少为合适?

2011年08月25日 10:44:27
32楼
是不是要考虑提高供电质量
回复
皮皮哥123
2011年09月29日 15:56:13
33楼
回复
shadin
2011年10月01日 15:23:39
34楼
我这边的运行实践
低电压整定值为70V,延时为21S
有个别电机不好启动的延时为26S
回复
jwssxyl888
2011年10月06日 10:36:57
35楼

回复
xiaogaizi
2011年10月14日 22:29:51
36楼
路过,学习了
回复
cnkaqi030
2011年10月17日 11:05:51
37楼
工艺来提要求和时限的
回复
fyx1205
2011年12月09日 14:03:49
38楼
可以3s,6s,9s,这应该结合工艺要求。电气可以帮助实现晃点再启动,但应该是工艺来提要求和时限的。
回复
wgw5213344
2011年12月16日 20:12:18
39楼
学习了