求学低压配电系统中的二次原理图的识读?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2005年08月23日 09:58:53
只看楼主

求学低压配电系统中的二次原理图的识读? 希望各位不吝赐教。谢谢。

求学低压配电系统中的二次原理图的识读?
希望各位不吝赐教。
谢谢。
免费打赏
jiu
2005年08月23日 10:56:57
2楼
你先贴一张电路图上来,别人才好跟你讲。否则还不如自己看书呢。
回复
lanbai007
2005年08月23日 14:46:27
3楼
楼上先给我介绍几本书吧?
回复
lanbai007
2005年08月23日 14:58:34
4楼
哈哈 先来一张大鼻山的应急照明原理图看看
回复
lanbai007
2005年08月23日 14:59:50
5楼
我不明白的是利用消防信号的强起部分
回复
jiu
2005年08月23日 15:13:41
6楼
其实这张图你最好就请大鼻山给你讲解。贴图的地方没有讲解吗?

消防信号是一个常开触点,可以是按钮、感应器之类的东西。火灾时这个触点闭合。
KA是中间继电器,KM是交流接触器,他们的线圈都是220V AC的。
一旦消防信号接通,KA线圈就会得电,KA的常开触点闭合后KM就会得电,强起相线的电源就会接通。
我只能给你讲原理,为什么这么做我可说不上来。
回复
lanbai007
2005年08月24日 08:04:16
7楼
是不是在二次原理图中“小方格”所指的继电器、接触器是图中已经画出的?
回复
jiu
2005年08月24日 08:52:16
8楼
第三行虚线框内是消防信号,在它右边的小方框KA是中间继电器线圈,中间继电器线圈下面的小方框KM是交流接触器线圈。
回复
jiu
2005年08月24日 08:54:49
9楼
强起相线为什么这么做,我也弄不懂。L1的16A/1P跳闸,强起相线不还是没有电吗?
回复
lanbai007
2005年08月24日 10:53:51
10楼
我想那种情况我们是不用考虑的吧 因为一般如果是强起相L1的16A跳闸 肯定是线路出现短路了
我倒疑惑的是消防信号 到底通过什么使KA线圈得电的
回复
jiu
2005年08月24日 11:10:14
11楼
大概是消防拴附近的消防按钮之类的东西罢。你可以去问问大鼻山啊。给他留言?
回复

相关推荐