新生求助,设备清单如下,怎么配电呀?
jack5086
jack5086 Lv.2
2010年04月26日 16:43:14
只看楼主

设备清单(电耗) 序 设备名称 型号 参数 数量 单位 主机功率

设备清单(电耗)


设备名称

型号

参数

数量

单位

主机功率

单机

小计 /KW


















3

带式输送机

B=650mm

B=650mm TD-75 型带式输送机

1


10m

4kw

4

4

泥浆泵

SJB50-32-125

n=2900r/min

2


110kw

110

5

浓密机

φ 15 × 3.7m

 

1


驱动 2.2 × 2 kw
提升 1.5kw

5.9

6

改性池搅拌机

HD

 

1


22kw

22

7

回水泵

 

 

1


55kw

55

8

螺杆式空压机

BLT175A-21/10

 

1

 

50kw

50


废水中间池

5.5 × 4.0m

 

 

 

 

 

9

压滤机液压站电机

Y280M-6B35

 

 

 

55KW

55


压滤机

HDLY / III -156

5.5 × 3 × 7m

1


 

 

10

高压水站(水泵)

415D/660-720YV

 

1

 

30kw

30

11 、12

带式输送机

B=650mm

B=650mm TD-75 型带式输送机

2


6 m

4kw

8

13

带式输送机

B=650mm

B=650mm TD-75 型带式输送机

1


34m

16kw

16

16

滤液回水泵

 

 

1

 

7.5kw

7.5

17

办公检验楼

 


 

 

100kw

100

18

变压器及配电房

10/400-630KVA

 

 

 

 

 

19

行车

 

 

1


10kw

10









 

 

 

 

 

 

 

 


















工艺流程是这样的,原料通过其中一台泥浆泵泵到浓密机5,在里面提浓到一定的浓度后排到改性池(就是一个水泥槽)里和由带式输送机3运来的改性剂在改性池搅拌机6里,搅均匀后由另一台泥浆泵抽到压滤机中压滤去水, 螺杆式空压机8、压滤机液压站电机9、高压水站(水泵)10、行车19为其附属设备。产品由输送机11、12、13运走
滤液回水泵16为用于回收压滤出来的水,过多的水由回水泵7抽走……

着急呀~~~~

请各位前辈多多指教!!





[ 本帖最后由 jack5086 于 2010-4-26 16:44 编辑 ]
免费打赏
qiqi19801209
2010年04月26日 17:18:53
2楼
水处理?

污泥处理?

总负荷有了,给个1.2的过载,应该够了;

您可以发到“供电配电“,那边作设计的人多;
回复
jack5086
2010年04月26日 17:44:17
3楼
是一种材料的改性,就是用改性剂改变原料的酸咸性……
谢谢您的指导!!!
回复
遵义
2010年04月26日 21:30:02
4楼
涉及负荷计算
回复
jack5086
2010年04月27日 14:43:52
5楼
嗯,我现在就是不知道谁和谁应连在一起,知道放射式配电和树干式,我这个是每个设备都引一个出线,还是大功率主要的用放射式,小的用树干式,怎么选择低压配电屏,刚入门儿,许多东西不懂,希望前辈指点,不胜感激!!!
回复
qiqi19801209
2010年04月27日 17:13:56
6楼
牵扯到负荷计算;;

给你个坛子里的兄弟作的例子,是谁的过来认领,楼主管酒喝阿!:lol



配电柜设备设计:

1.根据计算后负荷选择变压器
2.根据变压器容量确定低压柜短时耐受和断路器的分断能力
3.注意预留备用回路
4.注意一级符合的末端切换

我能帮的就这些了!:lol
回复
jack5086
2010年04月27日 20:03:30
7楼
呵呵,谢谢你哈,我是从380V母线开始做,就把电给这些设备配好,线接好,可惜小弟没经验,:L
回复
gudubainian
2010年05月25日 13:33:51
8楼
配电柜设备设计:

1.根据计算后负荷选择变压器
2.根据变压器容量确定低压柜短时耐受和断路器的分断能力
3.注意预留备用回路
4.注意一级符合的末端切换

我能帮的就这些了!
回复

相关推荐

APP内打开