对校安工程加固设计方法的不同看法
armyc
armyc Lv.2
2010年04月26日 12:02:02
只看楼主

大家都在做校安工程,见了不少图纸,对其中一些做法感觉甚是不妥。1.预制板叠合层:老的校舍多是预制板,为增强整体性,很多在板面浇叠合层,但不知大家考虑过没有,当承重墙将两块楼板隔开时,你的叠合层连续吗?叠合部分进入支座了吗?还有预制板上浇叠合层,你按叠合计算了吗?叠合的效果能保证吗?如果没有计算,作为荷载预制板的承载能满足吗?2.预制板支座下部加角钢:为加宽支座,预制板端部下面加角钢,对穿螺栓连接。请问你验算过螺栓强度没有,螺栓支撑的可靠性如何,这种做法仅仅是摆设还是真有效果。

大家都在做校安工程,见了不少图纸,对其中一些做法感觉甚是不妥。
1.预制板叠合层:老的校舍多是预制板,为增强整体性,很多在板面浇叠合层,但不知大家考虑过没有,当承重墙将两块楼板隔开时,你的叠合层连续吗?叠合部分进入支座了吗?还有预制板上浇叠合层,你按叠合计算了吗?叠合的效果能保证吗?如果没有计算,作为荷载预制板的承载能满足吗?
2.预制板支座下部加角钢:为加宽支座,预制板端部下面加角钢,对穿螺栓连接。请问你验算过螺栓强度没有,螺栓支撑的可靠性如何,这种做法仅仅是摆设还是真有效果。
很多人说图集就是这样做的,但图集能帮大家承担责任吗?
一点拙见,请勿拍砖。
免费打赏
sykamoni001
2010年07月09日 20:52:21
12楼
预制板上做钢筋混凝土整浇层是可以的 遇到墙时隔一定的间距植入连接筋 可以加强整体性
回复
chineseboyjzg
2010年07月11日 19:21:34
13楼
皇帝的新装!
想想全国的校舍都按标准加固!
要占GFP得多少!!!!
回复
shuhb_1228
2010年07月13日 11:17:02
14楼
有同感的很
回复
hunter1860
2010年07月25日 09:15:34
15楼
个人觉得预制板上加叠合层问题比较多,加固了楼板后,
又要加固墙体,费用比新建还要高
回复
fenghe888
2010年07月25日 14:25:02
16楼
对了,我们这说是用双面板墙加固,结果最后说时间不允许,只能用单面板墙,结果好多超高的教学楼,还有横墙很少的教学楼按规范 底层就要加到140厚的板墙 而且是单面加!这些问题不考虑 ,只是赶工期。其实施工方时间紧了 ,肯定会偷工减料的。唉