五防出自什么标准
iamcsg
iamcsg Lv.3
2010年04月26日 11:13:52
只看楼主

高压柜的 五防 出自什么标准,好像 GB3906 并没有明确列出 五防 的内容!

高压柜的 五防 出自什么标准,好像 GB3906 并没有明确列出 五防 的内容!
免费打赏
iamcsg
2010年04月26日 12:28:44
2楼
没有人知道吗!
回复
iamcsg
2010年04月26日 16:10:37
3楼
查了论坛里的一些五防帖子,得知 五防 出自SD318-89,应该是水电部的标准吧,而且是1989年的,现在就没有新的标准代替它吗?
回复
veronlica
2010年04月27日 14:27:21
4楼
记得好像GB7251里面有提到过
回复
iamcsg
2010年04月28日 10:41:19
5楼


GB7251 好像是低压成套开关设备和控制设备的标准啊,好像“五防”一般是针对高压柜的!
回复
xjhabc
2010年05月01日 21:13:48
6楼
:) :lol :hug:
回复
hkshaochanggen
2010年05月02日 22:45:44
7楼
请参考DL/T404-2007的条文5.11
最准确提出“五防”的标准是《SD318-89高压开关柜闭锁装置技术条件》
请大家查阅以上两个标准
回复
iamcsg
2010年05月05日 14:57:13
8楼


同意hk,DL/T404-2007的条文5.11 里面是提到“五防”的相关要求,但是并没有明确把“五防”定义出来,所以我觉得“五防”是不是现在已经不是很官方的说法了。
回复
yeyishuang_a
2010年05月05日 16:18:20
9楼
在JB618-65 高压开关柜技术条件 中对断路器和隔离开关的操作顺序已经提出了要求;在SD318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 3 名词术语 五防 中提出了五防的要求;在DL/T 404-1997 6.6 防误能力 6.6.1 高压开关柜应具备防止误分·合断路器,防止带负荷分·合隔离开关或隔离插头,防止接地开关合上是(或带接地线)送电,防止带电合接地开关(或挂接地线),防止误入带电隔室等五项措施。GB3906-2006和DL/T 404-2007中均不再提 五防 这个词而是在 5.11 联锁装置 中以更详细的要求来达到安全性的要求。
回复
iamcsg
2010年05月06日 10:00:53
10楼


yeyishuang 兄归纳的很好!:)
回复
bdliuhj
2010年05月08日 21:33:25
11楼
看看
回复

相关推荐