热力膨胀阀 大家多多指教
chenxinghu007
2010年04月26日 10:27:41
只看楼主

热 力 膨 胀 阀热力膨胀阀按工作类型来分:内平衡和外平衡。前者用于蒸发器的压力损失不是很大的时候,后者用于压力损失大的时候,其外观的区别一般为:所谓的外、内平衡,就是是、否安装平衡管,平衡管的尺寸一般为1/4英寸,接管位置蒸发器出口处,且必须在感温包之后,具体在圆管的几点钟方向这个没有硬性的规定,感温包的位置遵循25原则,即大于DN25的感温包包在铜管切面的45•和315•的两个方向上,当不大于DN25感温包的位置在铜管切面的最上方(这种规定不是硬性的,是属于建议性的标准),至于为什么会这么规定,生产厂家也给不出具体的原因,分析来讲,为了避免铜管内润滑油对感温包的影响。

热 力 膨 胀 阀
热力膨胀阀按工作类型来分:内平衡和外平衡。前者用于蒸发器的压力损失不是很大的时候,后者用于压力损失大的时候,其外观的区别一般为:所谓的外、内平衡,就是是、否安装平衡管,平衡管的尺寸一般为1/4英寸,接管位置蒸发器出口处,且必须在感温包之后,具体在圆管的几点钟方向这个没有硬性的规定,感温包的位置遵循25原则,即大于DN25的感温包包在铜管切面的45•和315•的两个方向上,当不大于DN25感温包的位置在铜管切面的最上方(这种规定不是硬性的,是属于建议性的标准),至于为什么会这么规定,生产厂家也给不出具体的原因,分析来讲,为了避免铜管内润滑油对感温包的影响。
如果按型式来分每个厂家都有自己的分类方法,但一般除了阀型号的命名有自己的个性外,其余代号一般都遵循着一些原则。现罗列如下:
DANFOSS(丹佛斯):TDEBX/Z/N16,另外有温度范围:K,AC,N
TD:阀型号
E:外平衡,不标注的:内平衡。
B:平衡流口,不标准的:内平衡。(注:所谓平衡流口是指可以正反两用的,但是制冷量需要打折扣,在反向流动操作情况下,TD阀的制冷能力在最大试验压力下减少15%,而当为正向时热力膨胀阀的制冷能力可以达到其额定的制冷的1.2倍,具有平衡流口的TDEB阀适用于环境温度变化较大的场合。需要特别注意的是带MOP的热力膨胀阀不适于适于双向流,通过MOP的原理可以得出这样的结论。)
热力膨胀阀中常用的符号:
RT:冷吨,US RT:美国冷吨
Pe:表压
Pabs:绝对压力
te:表温
psig:镑/平方英寸 1Mpa=145psig 1bar=14.5psig
SS:静态过热度,可通过下面的螺杆调节,在出厂时根据一个冷凝压力确定一个静态过热度,当高于这个冷凝压力时这个SS变小,当低于时SS变大。当反向接口时,过热度变化规律与前面相反,且变化率是前面的一半。(自我理解为:控制静态过热度的是一个可压缩的气腔,而热力膨胀阀是上进下出,因此,当压力大时气腔被压缩,过热度减小,当压力小时,结果反之。)
OS:开启过热度,这个是不可以调节的,它是由阀的结构决定的。膨胀阀底
部有螺丝口,从下往上看,顺时针过热度增加,逆时针减小。(调节
原理跟静态过热度相似。)
SH:总过热度:SS+OS
名义制冷量的基准工况:蒸发温度:5,冷凝温度:32,阀前液体温度:28
选择热力阀的四大要素:过冷度,压差,蒸发温度,制冷量。
因此在选择时:在平时的选型中过热度一般选5,稍高于基准值的4,因此制
冷量可满足,后根据冷凝与蒸发温度选定压差,根据蒸发温度选择在适用于此
温度的阀的类型,因此膨胀阀便可以选出。还应注意:膨胀阀在40%~100%之
间工作时,对流量的调节是比较精准的。

美国SPORLAN(斯波兰):
SVE-5-C:
S:阀体类型,V:制冷剂类型的代号,E:外平衡式,5:制冷量为5RT,
C:恒温充注型式
ODF:钎焊,SAE:锥面接口,一般接口管道加长的都为钎焊连接的型式,毛细管的长度一般为152cm,即为5英尺。
图一:内平衡式热力膨胀阀


图二:外平衡式
注:图二中,热力膨胀阀的接口是反的,热力膨胀阀一般正向是上进下出的。制冷原理的课本中的示意图也应该是错误的。
免费打赏
qsoldier
2011年02月23日 00:01:27
2楼
解释很好,缺陷就是没有图片
回复
duzhuzhidao
2011年03月31日 23:34:41
3楼
有图片就完美了。
回复
huchunyan502
2011年04月01日 10:03:08
4楼
好东西,谢谢1楼分享。
回复
平凡的羊
2011年04月03日 12:20:27
5楼
顶 楼主大公无私!!!!!!
回复
pcbruselee
2011年05月09日 23:14:59
6楼
解释很好,缺陷就是没有图片
回复

相关推荐

APP内打开