12楼
解:曝气区容积V=Q(S0—Se)/(Ns*X)=[200*24*(350*0.7-20)]/0.4*4000=675M3
需氧量=200*24*(350*0.7-20)*10^-3*1.0=1080kg/d
回复
13楼
根据设计流量Q=29L/S,取300管径,v=0.89m/s,可满足流速要求,但是管底末端高程45.22好象不对了。好象这道题目的答案在勘误表中有更正
回复
14楼
我也觉得不对,所以贴上来,那本习题集好象有很多答案是错误的.
回复
15楼
某商业楼地下一、二层污水不能直接排到市政排水管网,需设集水池和污水提升泵,已知最高日最高时的污水量为1.3M3/h,时变化系数为1.2,污水泵流量为水泵1h内启动次数为6次计,根据建筑物的平面布置,集水池平面尺寸不得大于2m*1.8m,集水池有效水深应不小于( )米
答案1.8m
回复
16楼
计算如下:集水池有效水深:
(1.3/1.2)*6/(2*1.8)=1.8m
回复
17楼
-14
某废水中含铜72.2mg/L,当控制PH值在()时,废水中的铜会沉淀,已知KH2O=1x10
-20
(25度),LM(OH)n=1x10 ,n=2
答案是4.57
请教:怎么算出来的?
回复
18楼
倒底有没有人会做这道题呀?有没有人能帮帮我?急呀!
回复
19楼
可能是题目有误.
把含铜72.2mg/L改为含铜72.2mmol/L,则如下解的答案:
pH=14+[lg(KH2O-lg72.2e-3)]/2)=4.57
回复
20楼
能把公式写给我吗?谢谢了
回复
21楼
这道题是不是出错了?——最高日最高时的污水量为1.3M3/h,即使污水泵1h内启动1次,也用不着1.8米深吧?
回复