两根柱是贴着的,4号5筋相差很远?基础计算数据如下:扩展基础承台类型号=II修正后地基承载力特征值fa= 231.8(kN/m2)地基应力 Pmax= 224.0(kN)? Pmin= 224.0(kN)冲切验算 Fl= 683.7(kN)冲切验算满足Fl《0.7*Bhp*ft*am*h0局部受压验算满足Fl= 1284《=1.35BcBlfcAln= 5211承台厚度h0=1000(mm)? 埋深H=2000(mm)

两根柱是贴着的,4号5筋相差很远?

基础计算数据如下:
扩展基础承台类型号=II
修正后地基承载力特征值fa= 231.8(kN/m2)
地基应力 Pmax= 224.0(kN)? Pmin= 224.0(kN)
冲切验算 Fl= 683.7(kN)
冲切验算满足Fl《0.7*Bhp*ft*am*h0
局部受压验算满足Fl= 1284《=1.35BcBlfcAln= 5211
承台厚度h0=1000(mm)? 埋深H=2000(mm)
承台尺寸 长A=3800(mm) 宽B=4100(mm)
承台弯矩 长向Ma = 907.9(kN.m) 宽向Mb= 1029.9(kN.m)
承台配筋 长向As= 6126.2(mm2)---d18@150 宽向As= 1855.5(mm2)----d10@150

基底纵横筋相差很远!有问题吗?另外说明一下,这是因为要预留出基础和柱筋给邻家才用双柱基的,两柱贴在一起。邻家柱的柱底力是手工输进去的,相信您也遇过这种情况。
请版主指教!
免费打赏
superstar2202
2005年08月23日 12:27:49
2楼
这种情况,我建议你把双柱和一,用手工计算,这样的结果可能比较符合实际情况。
回复
xujjwin
2005年08月24日 11:52:30
3楼
这么说广厦算这种基础真的有问题了?