UPS蓄电池的容量怎样确定?紧急求助!!!
fzhzhz
fzhzhz Lv.2
2005年08月22日 19:51:39
只看楼主

要配一台40KVA的UPS,负载为30KW,要求能支持15分钟,该选用多大容量的蓄电池?如何确定?着急知道,谢谢!!

要配一台40KVA的UPS,负载为30KW,要求能支持15分钟,该选用多大容量的蓄电池?如何确定?
着急知道,谢谢!!
fzhzhz
2005年08月22日 20:52:31
2楼
???????????????????????????????????????????
回复
大鼻山
2005年08月22日 20:54:10
3楼
40KVA的UPS带不了30KW的负荷吧?一般要1.5倍的余量系数。
回复
yphy
2005年08月22日 21:00:25
4楼
好象是2.5倍?
回复
大鼻山
2005年08月22日 21:12:37
5楼

凡事要讲证据。你的证据?
回复
lilyyang33
2005年08月23日 00:22:45
6楼
负荷性质不同,他的输出功率的要求也不同的:

用于计算机的UPS,其输出功率应大于总设备功率的150%;
用于计算机以外的UPS,其输出功率应大于总设备功率的130%。

而且一般的UPS的供电时间为10~30min.
回复
ac97lion
2005年08月23日 09:03:30
7楼
学习中,大家继续,希望能传授我点宝贵的经验


.....................
回复
shimengzhulin
2005年08月23日 09:27:15
8楼
因为你提供的资料不齐全,我没法计算,只能大体说一下你方法

首先根据用电设备的性质和你要采用的电池组的串联电压值,计算出在此电压下的蓄电池工作电流,然后根据你要求的工作时间是15分钟,也就是0.25小时,电流乘以时间就是设备工作需要的安时数Ah,一般电池的放电深度为70-80%,同时再考虑一部分损耗,按照用电效率90%计算,就是这样了! (电流 X 工作时间)/(放电深度 X 效率)

按照你提供的参数,应该如下计算(30KW/U乘n)x0.25h/(0.75x0.9),U是每个电池的输出端电压,n是每组串联电池个数。

不知道明白了没有?具体的计算系数可能不一定准确,可以查一下相关的手册。
回复
ahei1983
2005年08月23日 13:48:24
9楼
原来如此。领教了。看来不知道得还真多,哈哈
回复
jiangyuqiang-72
2005年08月23日 15:35:49
10楼

有用.
回复
遵义
2005年08月23日 16:05:44
11楼

学习ING
回复

相关推荐

APP内打开