做了个全日制热水系统,干管循环,局部如何计量没做过这个的计量,所以怎么都想不明白,难道要供回水管道各设一个水表,求差计量么?
做了个全日制热水系统,干管循环,局部如何计量
没做过这个的计量,所以怎么都想不明白,难道要供回水管道各设一个水表,求差计量么?
2楼
你是需要做分户供热计量还是干管供热计量呢?
如果是干管供热水计量那就需要供回水两个表,如果只做支路计量,那就在供水管做一个就可以了啊
回复
3楼
没法计量,因为热水供回的温度不一样,体积也不一样,计量吨位,其实就是计量体积立方米。另外热水是循环的,一表进,一表出,每天都得循环好多次,很快这表就没法用了
回复
4楼
二、 循环热水表的设计误区:设计人员没有考虑到水表本身是存在误差的,按照片设计人员的想法,水表应该是0误差,也就是没有误差,这样供水-回水=用水量。
三、 供水-回水 不准确的原因: 每个用水户的两块水表组成一个供回水系统,此系统中的水是24小时循环的。以确保用水随时用水都是热的。而系统中每块水表都有±2%的误允许值,两个水表合在一起实际误差值在±4%之间,这个误差值只要不是0,在经过24小时循环后,所产生的误差水量有很大可能比实际用水还要大。而且误差偏向不确定,如果是正数误差,则误差值为正数,会加大用户的用水量数值。如果误差值为负数,会减小用户用水量值。甚至出现负用水量。
举个简单的例子,如果一用水户一个月不用水(原因比如不在家,觉得贵等),而循环系统的误差按1%算,假设两只水表的口径按DN20算,DN20水表的流量每小时4方水表,那么一个月的误差值为:4方*24小时*30天*1%误差=28.8方水。好了,该用户这一个月没有用水,而通过水表供水减去回水所得出的数值为28.8方水。如果误差值为负的1%,那么这一个月供水方还要倒找给用水28.8方钱。
此类误差值会随着水表口径变大而变大。
回复