空调热水循环系统否还需做变频控制?
redondo522
Lv.2
2007年02月03日 19:39:03
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
空调热水循环系统,板交出水温度由温控阀进行调节,热水循环泵是否还需做变频控制?
空调热水循环系统,板交出水温度由温控阀进行调节,热水循环泵是否还需做变频控制?
免费打赏
dxy519
2007年02月03日 20:25:29
2楼
有温控阀进行调节,热水循环泵可以不做变频;如果温控阀调节大,热水循环泵做变频就可以节能,否则就没必要了。