讨论:喷淋中预作用系统
西风
西风 Lv.2
2005年08月22日 17:14:04
只看楼主

喷淋中预作用系统的空气压缩机需要用自控专业来控制吗??

喷淋中预作用系统的空气压缩机需要用自控专业来控制吗??
免费打赏
西风
2005年08月22日 17:16:45
2楼
刚刚作了一个消防自喷系统,设计的还可以,这部分有点疏忽,竟然连预作用系统的空气压缩机都没有设计,真是有损设计院形象,所以我就加了空气压缩机
回复
伯大哥
2005年08月23日 09:52:15
3楼
预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动。预作用系统准工作状态时配水管内不冲水,由火灾报警系统自动开启雨淋阀后转为湿式系统的闭式系统。所以预作用系统可以充气,也可以不充气。
回复
西风
2005年08月30日 17:19:49
4楼
是呀,预作用系统是可以不要充气,但是他们的设计说明又是有压缩空气要求的,所以我想请教楼上,这样的系统是不是需要自控??我个人认为完全没有必要!即使要也只是需要一个信号到控制值班室,让值班人员能发现管路是否破坏.
回复
伯大哥
2005年08月31日 08:22:50
5楼
自动控制的信号来自报价系统,应该要有自动、远动、和机械手动三种控制方式。
回复
飞天
2005年10月29日 12:33:50
6楼
现行自喷规范是按电气单连锁系统编写的,不需要设空压机。