(精华)请看一组剪力墙脱模后的图片
jixiqu2002
jixiqu2002 Lv.4
2010年04月25日 13:24:35
来自于建筑构造
只看楼主

这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么

这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么

DSC02775.JPG


DSC02776.JPG


DSC02777.JPG


DSC02778.JPG


DSC02779.JPG


DSC02780.JPG


DSC02781.JPG

免费打赏
aazhangjiaxi
2010年04月29日 23:18:54
32楼
原因:1、混凝土浇筑速度过快,振捣不密实导致蜂窝
2、模板拼缝不严导致错台,没有塞海绵条导致漏浆
3、没有使用覆膜模板,模板表面没有进行清理,并且在合模前没有刷脱模剂导致麻面
4、钢筋验收时不认真,没有加设保护层垫块导致漏筋。
5、空调板浇筑标高控制不到位,外墙模板无法拆除,导致烂根。

解决方案:1、将以上情况以书面形式报予生产经理 2、下发整改通知单并对该班组进行罚款(发通知的时候要让对方签收,以后你就知道我为什么要你这么做了 )3、重新进行木工及混凝土工技术交底

现场解决方案:1、混凝土浇筑速度不要太快 1次性浇筑高度不要超过500,振捣要做到快插慢拔,振捣时间不要太久,以免离析。2、模板拼缝不严要塞海绵条,可有效防止漏浆。3、墙根部要清理干净、凿毛并用快硬性沙浆进行封堵,可防止烂根,4、保护层垫块必须强制设置。
回复
ningwuchao
2010年04月29日 23:24:30
33楼
可能钢筋过多,我觉得最主要的原因是振捣不到位
回复
godfrey11
2010年04月29日 23:53:53
34楼
1、料石粒径不合理
2、模底漏浆
3、柱底施工前没有先用同级配砂浆进行处理
4、振捣不到位
回复
夜星如眸
2010年04月30日 05:00:19
35楼
烂根多是振捣的事,多是工人粗心省事了,加强管理
回复
zcgnc
2010年04月30日 05:39:24
36楼
浇捣间隔时间长,振捣不到位,模板根部漏浆,施工管理不到位。
回复
xiezhenhuan
2010年04月30日 05:49:50
37楼
回复
日复一日
2010年04月30日 07:08:43
38楼
1.振捣不到位
2.浇筑前可先浇相同配比的砂浆
3.模板底部一定要封严
回复
dl11215
2010年04月30日 08:43:43
39楼
情况:烂根 (通病)
表现:柱底部、梁根部漏筋漏石
现场:1、模板不密实漏浆
2、振捣不到位
3、石子级配未严格验收
后果:严重。因为是力学、结构重点,不可小视
补救:1、表层的,清理干净后用高标号混凝土
2、到里层或通透,打掉周围动石,清理干净后用高标号混凝土
3、整个打掉,重新浇筑
回复
wlq258702
2010年04月30日 08:44:06
40楼
一看就是豆腐渣,抓紧补救吧,同时对施工单位和监理罚款,罚到他吐血,让他们长点记性,他们就知道混凝土浇注所应采取的措施和注意事项了。
回复
hanrui0712_163
2010年04月30日 08:51:07
41楼
我是新手,学到东西了。谢谢楼主提供的例子
回复