TN-C系统为什么不能用RCD
liubo4126
liubo4126 Lv.3
2005年08月21日 14:07:12
只看楼主

请问各位大虾TN-C系统为什么不能用漏电保护器呀?

请问各位大虾TN-C系统为什么不能用漏电保护器呀?
免费打赏
遵义
2005年08月21日 17:01:29
2楼
TN-C系统N和PE合为一根线,而RCD不允许PE线穿过!
回复
大鼻山
2005年08月21日 23:18:39
3楼

TN-C中用了漏电保护器,则它不会因漏电而跳闸,因为它无法检测出漏电电流。。。
回复
sunssqq7
2005年08月22日 01:07:59
4楼
我查了查资料,说TT、TN-C、TN-S、TN-C-S这几种系统都可以用漏电保护器。在TN-C系统中,相线出现接地故障时,漏电电流是绕开PEN线从其他通路流回变压器的中性接地点的。
回复
遵义
2005年08月22日 08:28:18
5楼
那RCD怎么动作?
回复
plainlife
2005年08月22日 09:36:10
6楼
干线上无法安装漏电断路器,因为平时工作零线上有电流,对地有电压,又必须做重复接地,所以漏电断路器因有漏电而合不上闸。即使使用,因工作零线不能作为设备的保护零线,而保护零线再任何情况下不得断线。实用中工作零线只能接漏电断路器的上侧
回复
84910936
2005年08月22日 09:39:28
7楼

如果RCD后面PEN有重复接地的话,则RCD合不上闸。无重复接地则RCD不会跳闸。
如果PEN不穿过RCD的话除非是纯三相负载,否则也合不上闸。
回复
aeplayer
2005年08月22日 09:44:51
8楼
因为PE线和N线共线,即使出现了接地故障,“漏电流”还是从PEN线上流过,所以等于漏电流对于RCD是不存在的,因此RCD就不发挥作用了。
回复
aeplayer
2005年08月22日 09:48:14
9楼



对了,还有这种重复接地的情况,我还真没考虑到,还是要向大家学习。
回复
aslook0351
2007年10月27日 22:17:18
10楼
谢谢各位,小弟又学习了
回复
homer62
2008年10月09日 11:13:27
11楼
学习了
以后多来了
回复