屋面雨水排除方式
开拓
开拓 Lv.3
2005年08月21日 09:31:47
只看楼主

一个50X60米的市场轻钢屋面采用内排水怎么设计好?暴雨重现期按几年?2-10年?立管只能沿四周10米柱距的柱子下,是否需要做压力流排水了?压力流排屋面雨水有样图吗?谢谢

一个50X60米的市场轻钢屋面
采用内排水
怎么设计好?
暴雨重现期按几年?2-10年?
立管只能沿四周10米柱距的柱子下,是否需要做压力流排水了?
压力流排屋面雨水有样图吗?
谢谢
f91d6164fd93ffd9f478.rar
0 B
立即下载
免费打赏
shihongsheng
2005年08月21日 16:24:56
2楼
暴雨重现期按建筑用途确定,
我没有看你的图,但觉得没有必要做压力流排水.
应该讲你这个雨水排水很好做的.
回复
开拓
2005年08月21日 17:44:10
3楼
汇水面积共3000多平方
DN100的立管在我们这里承担的排水面积还不到200平呢
回复
kimfl
2005年08月22日 14:32:01
4楼
你的图纸删的东西太多,不利于查看和分析,只需要删去图签栏即可。
回复
kimfl
2005年08月22日 14:35:43
5楼
请参考
http://co.163.com/forum/content/90_165246_1.htm
中的《虹吸雨水专题》
回复
开拓
2005年08月22日 18:00:44
6楼
谢谢斑竹
可能时间久了,很多连接打不开了
有没有图啊
回复
gm4201
2005年08月22日 23:46:37
7楼
压力排水厂家13421376222 gm9404@163.com
回复

相关推荐