请教各位,通分管与风口之间的连接软管用什么材料,我见过一个工程,是用帆布袋子,铁丝绑扎,我估计不行,但是不知道用什么材料做软管,不好意思,小弟是搞水电的,对通风方面知之甚少,请暖通朋友帮忙回答以下,小弟谢过了。
请教各位,通分管与风口之间的连接软管用什么材料,我见过一个工程,是用帆布袋子,铁丝绑扎,我估计不行,但是不知道用什么材料做软管,不好意思,小弟是搞水电的,对通风方面知之甚少,请暖通朋友帮忙回答以下,小弟谢过了。
2楼
防火软接头,比如防火帆布就行
回复
3楼
2楼老兄,你是说,只要用防火帆布就行了?但是我怕风速太大,会把帆布袋吸瘪了。
回复
4楼
关键是安装时注意尺寸的把握,松软应有度,就可避免发生此类现象。也可用硬接啊。
回复
5楼
软接头一般也就200mm长左右
回复
6楼
我看到的,可能有30~40cm,用帆布真行吗?
回复
7楼
是怎么装的??
一般明装 可直接把风口装到风管上
吊顶里安装,和装修配合,可能和风管开口位置不合,可接单层玻纤软管(用于通风工程)或双层玻纤软管(用于空调工程),再接风口。
回复
8楼
帆布接头一般也就200mm长左右 ,不要杞人忧天啊老大
回复