在长9米宽4.3米的中控室内布置几盏灯合适?怎样布置?

在长9米宽4.3米的中控室内布置几盏灯合适?怎样布置?
免费打赏
ttt001
2005年08月21日 14:28:05
2楼
按GB50034-2004办
回复
bestweibo
2005年08月22日 09:18:59
3楼
谢谢你了!能不能具体点说,我布置了10盏灯,是荧光灯,可以吗?
回复
lilyyang33
2005年08月22日 10:02:07
4楼



你按500lx的照度来计算,可以用相关的照度计算软件计算后,与该规范的强制性标准的单位功率密度来进行核算,当照度为500lx,单位功率密度为18W/m2。如果怕麻烦,你按这个单位功率计算出来的结果来进行布灯也是可以的。。。
回复
fdlight
2005年08月22日 10:54:27
5楼
10个3X36W灯盘的话,照度能够达到550Lux,功率密度有点超标,呵呵
回复
lfzs1230
2005年08月22日 11:46:22
6楼
楼上的算的这么详细的,用的什么软件啊?
国家如果能出统一的照明计算软件就好了
回复
lilyyang33
2005年08月22日 13:58:08
7楼
你的安装高度有问题,你空间高度为3.2m,工作面为距地0.75m,那安装高度应为3.2-0.75=2.45m。

如果功率密度超标,你换成小一点功率的啊,譬如30W,或是其它的T5管的容量试试啊。。。
回复
fdlight
2005年08月22日 14:46:07
8楼
使用的是DIALux计算的。完全免费的中文计算软件。

回答楼上朋友:这里的“安装高度”不是指从工作面起的高度,而是从地面起的。
可能称呼方式不一样吧。
回复
fdlight
2005年08月22日 15:09:42
9楼
看来这个功率密度强条不好实现啊,呵呵。
俺使用了进口的T5灯管才做到。
使用6个3×28W进口GE的T5灯盘,配合电子镇流器。照度达到659Lux。
功率密度是20.59 W/M2
换算成500Lux的时候是:20.59×500÷659=15.6 W/M2

回复
fdlight
2005年08月22日 16:09:45
10楼
使用三基色荧光灯,配合高效灯具,计算如下:
换算后功率密度为16.34Lm/W2
回复