老师们来解惑啊
popo_men
popo_men Lv.2
2010年04月24日 09:29:52
来自于砖混结构
只看楼主

房间A,B处现在是PMCAD时建的两个简支纵梁,师傅跟我说到画配筋图的时候把这两处梁去掉,在楼板此处布置适当的纵筋,负筋可以按构造配,也就是说在此处形成暗梁,以避免异形板受力。我想问这样可以吗?

房间A,B处现在是PMCAD时建的两个简支纵梁,师傅跟我说到画配筋图的时候把这两处梁去掉,在楼板此处布置适当的纵筋,负筋可以按构造配,也就是说在此处形成暗梁,以避免异形板受力。我想问这样可以吗?

ll.png

免费打赏
shy...wolf
2010年04月25日 10:35:42
2楼
你这个模型纵墙就两道的话,就设暗梁好了。
回复
vivi960214
2010年04月25日 14:55:22
3楼
我觉得要是上面没墙的话可以拿掉的,板最好双层双向的,这样比较保险
回复
hu_zhengdong1984
2010年04月25日 17:39:54
4楼
将次梁设置为高度为100的梁
程序自动设置为暗梁 自动分割房间配筋
回复
zlthh
2010年04月25日 19:30:29
5楼
我同意四楼的说法!
回复
sf498466202
2010年05月02日 19:27:57
6楼
我觉得要是上面没墙的话可以拿掉的,板最好双层双向的,这样比较保险
回复
zhang_7081
2010年05月02日 20:41:16
7楼
同意上面说法,高度为100的梁,设置为暗梁
回复
by2007
2010年05月04日 09:34:31
8楼
按4楼说得做吧,比较简单
回复
龙五2014
2010年05月05日 16:57:39
9楼
是可以这样做,按暗梁做,我做过类似的
回复
mr29
2010年05月06日 11:13:26
10楼
做暗梁就可以,只是分割板而已
回复
xxxxxcxxx
2010年05月06日 16:07:25
11楼
没用过这个软件,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开