互感器一次接线错误对电能计量的影响
lixinghao
lixinghao Lv.2
2005年08月19日 23:12:59
来自于变压器
只看楼主

我公司目前用电负荷小,供电公司在低压进线柜处临时装了3个BH-0.66 75/5互感器,一块DTS544型三相四线电子式电能表(华立)1.5(6)A。收费按30倍。理由是互感器应穿2匝,现是1匝。这是想当然吗? 如果互感器应穿3匝,实际只穿了1匝,供电公司按30倍收有功电费,与实际电费差异如何?能否计算出来?

我公司目前用电负荷小,供电公司在低压进线柜处临时装了3个BH-0.66 75/5互感器,一块DTS544型三相四线电子式电能表(华立)1.5(6)A。收费按30倍。理由是互感器应穿2匝,现是1匝。这是想当然吗?
如果互感器应穿3匝,实际只穿了1匝,供电公司按30倍收有功电费,与实际电费差异如何?能否计算出来?
免费打赏
lulu-0425
2006年10月29日 15:36:40
12楼
供电局是对的,因为I1/I2=N2/N1,分母小了,倍数就大了,不信,你可以用钳形电流表测量一二次电流,按150/5,你的负荷又小,你已划算了,因为可能在非常小时,这么大倍率,电流互感器二次侧可能都没电流
回复