[求助]关于水工设计裂缝宽度的问题
qiu_xiong
qiu_xiong Lv.2
2005年08月19日 22:34:30
只看楼主

水工规范跟国标计算值差距较大,往往比国标值大不少,并且计算时会出现计算的截面及钢筋满足抗裂,但是若只计算裂缝宽度则可能比较大,请教是何原因???

水工规范跟国标计算值差距较大,往往比国标值大不少,并且计算时会出现计算的截面及钢筋满足抗裂,但是若只计算裂缝宽度则可能比较大,请教是何原因???
wang253888
2005年08月19日 22:51:11
2楼
抗裂和限裂是两个概念,用的也是两种公式,特别是78规范,有个水工规范的主编来讲课,以后要与国际接轨,也就是说,含钢量要提上去,那么,从下一次的新规范公式就能体现。。。。。
回复
qiu_xiong
2005年08月19日 22:54:46
3楼
能不能说详细点啊??

抗裂好象一般都是对砼厚度的要求,限裂是对钢筋量的要求。
满足了抗裂之后是否需要计算限裂呢?

还有水工96规范与国标之间的计算结果相差那么大?怎么考虑呢?
我们用水工规范的话经常配筋特别多的!
特别水闸规范要求裂缝不大于 0.1~0.2来的
回复
thyyjz-2005
2009年07月16日 13:41:05
4楼
96规范主要是公式有问题,现在08规范已经改过来了。
关键是砼保护层厚度c影响很大。
有兴趣,大家可以看看
回复
zhouming415
2009年07月17日 16:56:58
5楼
谁有08新规范啊,上传来看看。
回复

相关推荐

APP内打开