防跳回路,现在一般开关柜机构里面就有防跳回路,一些保护控制装置也有防跳回路。请问,如果一个开关柜上,机构和保护都有防跳回路,国内供电局有什么规定,都采用,还是采用一个?
防跳回路,现在一般开关柜机构里面就有防跳回路,一些保护控制装置也有防跳回路。请问,如果一个开关柜上,机构和保护都有防跳回路,国内供电局有什么规定,都采用,还是采用一个?
2楼
规定不知道有没有,但一般这两个只用其中一个
回复
3楼
反措要求用开关本身防跳回路,但由于二次设备防跳回路不便于解开,因此供电局规定用保护防条回路。
回复
4楼
如果断路器已带,二次回路里就不用再另加防跳线路
回复
5楼
一些国产的保护带防跳回路,所以有些供电局要求搞一个切换压板,说机构防跳和保护防跳切换着用。晕啊!
回复
6楼
加压板,可以考虑
回复
7楼
同意三楼的,我公司就是甩了断路器的防跳,容易实现.
回复
8楼
华东电网公司要求用的是开关防跳
回复
9楼
只能用一个
回复
10楼
这要看客户怎么要求的,我这次去内蒙现场服务,客户就是电力安装公司,他们就是要求我们的 中保带防跳,他们的断路器不带防跳的!
回复
11楼
断路器自带的需特殊型号的,造价相对较高。若都有时,我们一般使用的是保护装置中的防跳回路