高层地下车库防排烟
2003cxycxy
2003cxycxy Lv.2
2005年08月19日 20:04:30
来自于通风排烟
只看楼主

地下二层车库防排烟设计,排烟量按6次/h计,车库层高5m,计算排烟量体积是按3m(汽车库设计规范8.2.2的条文解释)还是按车库实际层高5m计算该车库体积,因为取值不同,排烟量相差很大。1个防烟分区1400m2 按3m层高 排烟量为1400*6*3=25200m3/h 按5m层高 排烟量为1400*6*5=42000m3/h同时风管,风阀均大,增加投资,不知各位有何高见,望请赐教,不胜感激,谢谢!

地下二层车库防排烟设计,排烟量按6次/h计,车库层高5m,计算排烟量体积是按3m(汽车库设计规范8.2.2的条文解释)还是按车库实际层高5m计算该车库体积,因为取值不同,排烟量相差很大。
1个防烟分区1400m2 按3m层高 排烟量为1400*6*3=25200m3/h
按5m层高 排烟量为1400*6*5=42000m3/h
同时风管,风阀均大,增加投资,不知各位有何高见,望请赐教,不胜感激,谢谢!
免费打赏
dongmei
2005年08月19日 20:20:10
2楼
排风按3M层高算,2003技术措施上有

排烟按实际层高算。

增加投资也没办法啊,消防不能马虎的。
回复
hhbox
2005年08月20日 08:45:08
3楼
和消防部门沟通一下,看消防部门的意见.另外地下室做到5米的投资远大于风管的造价,如果能和建筑沟通一下降低层高会更合理些!
回复
zhengxufeng
2005年08月22日 18:37:45
4楼

支持
回复
nky6666
2005年08月23日 13:10:43
5楼
排烟可以肯定的告诉你要6次/h,否则消防审批、施工图审图都是不会通过的。排风可以按3次/h计算
回复
quandunhai
2005年08月23日 18:05:58
6楼
不断地请教+不断地学习+不断地实践+不断地总结+逐步积累的经验=成功的可能!!!

回复

相关推荐

APP内打开