水泥土抗压强度如何取值?
jiahuizheng
2010年04月24日 01:41:33
只看楼主

我进来在做一个基坑维护的工程,地下室高3。8米,由于有十几米的淤泥,打六排水泥土柱,18米深,压应力还达到0.8MPa。由于没有水泥土试验,不知这样是否压应力会过大。请有经验的高手指点下,水泥土的无侧限抗压一般可以取到多少?谢谢

我进来在做一个基坑维护的工程,地下室高3。8米,由于有十几米的淤泥,打六排水泥土柱,18米深,压应力还达到0.8MPa。由于没有水泥土试验,不知这样是否压应力会过大。请有经验的高手指点下,水泥土的无侧限抗压一般可以取到多少?谢谢
免费打赏
jiahuizheng
2010年04月24日 02:04:39
2楼
看来做结构的夜猫还是挺多的,这么晚还这么多人浏览,就是为什么都不留点言呢?
:Q
回复
liwei_1974_02
2010年04月24日 08:52:29
3楼
楼主可否介绍的详细点,我们一起探讨一下。
十几米的淤泥为何不用桩基础?如果用6排水泥土桩做永久支护费用也不低。
基坑支护的计算用启明星和理正两种软件比较多。
回复
jiahuizheng
2010年04月24日 18:20:16
4楼
有一家公司他们要在一个广场下建一个地下车库,层高3.8m,加上底板,垫层,要挖4.5m的基坑,用钻孔桩貌似费用高过水泥土墙,所以采用水泥土墙,由于地质条件不好,埋深5m多以下有10米左右的淤泥,用理正算过,压应力较大,所以想请教,水泥土无侧限抗压强度取值范围???
回复
jiahuizheng
2010年04月27日 01:04:02
5楼
怎么没人回复了???
回复
yzgang2001
2010年04月27日 10:00:53
6楼
一般要通过实验确定
回复
l3884533
2010年04月27日 11:34:06
7楼
:kiss: :loveliness:
回复
cs135246
2010年04月29日 15:42:07
8楼
给楼主顶起,楼下大虾请回答。
回复
fmhuaszme
2010年04月29日 19:34:38
9楼
水泥土的无侧限抗压强度一般为0.5~4MPa,其影响因素有诸多方面,如水泥掺入比、,水泥标号、土样含水量、土质、外掺剂等,取值应该是要根据室内试验确定
回复
jiahuizheng
2010年04月30日 00:14:42
10楼
貌似范围比较大,很难确定啊
回复
zl20082009
2010年09月27日 16:04:05
11楼
111111111111111111