在实际工作中,在给10KV电容器装置选择高压断路器时,不知道除了应符合断路器有关标准外,还应具有哪些要求?
在实际工作中,在给10KV电容器装置选择高压断路器时,不知道除了应符合断路器有关标准外,还应具有哪些要求?
2楼
见并联电容器装置设计规范GB 50227-955.3.1 高压并联电容器装置断路器的选择,除应符合断路器有关标准外,尚应符合下列规定:
5.3.1.1 关合时,触头弹跳时间不应大于2ms,并不应有过长的预击穿;10KV少油断路器的关合预击穿时间不得超过3.5ms。
5.3.1.2 开断时不应重击穿。
5.3.1.3 应能承受关合涌流,以及工频短路电流和电容器高频涌流的联合作用。
5.3.1.4 每天投切超过三次的断路器,应具备频繁操作的性能。
5.3.2 高压并联电容器装置总回路中的断路器,应具有切除所连接的全部电容器组和开断总回路短路电流的能力。条件允许时,分组回路的断路器可采用不承担开断短路电流的开关设备。
5.3.3 投切低压电容器的开关,其接通、分断能力和短路强度,应符合装设点的使用条件。当切除电容器时,不应发生重击穿,并应具备频繁操作的性能。
回复
3楼
回复
4楼
不过现在都流行用高压真空接触器来投切电容,真空接触器适合于频繁开断的场合,一些型号经设计适合开断电容器。
比如无锡就有厂家生产JCZ5-12真空接触器。