请教一个苦恼了3年的分体空调的新风问题?现有一个500m2的车间,电子厂房,四面用彩钢板密封,净化级别不要求,但要求干净一些。业主不想花太多钱,空调系统准备选四面送风天花式分体空调。因为排风比较大(3000m3/h),冷负荷指标300w/m2(含新风) 选12台5HP机。请问:此系统送新风怎么设计比较合适(要求省钱)?以下方案都有些问题:1、通过门窗墙壁缝隙渗透,负压太大,容易造成彩钢板门频繁冲击损坏。
请教一个苦恼了3年的分体空调的新风问题?
现有一个500m2的车间,电子厂房,四面用彩钢板密封,净化级别不要求,但要求干净一些。
业主不想花太多钱,空调系统准备选四面送风天花式分体空调。
因为排风比较大(3000m3/h),冷负荷指标300w/m2(含新风) 选12台5HP机。
请问:此系统送新风怎么设计比较合适(要求省钱)?
以下方案都有些问题:
1、通过门窗墙壁缝隙渗透,负压太大,容易造成彩钢板门频繁冲击损坏。
2、通过专门新风送风风柜(可以内置初中效过滤器)接风管送风,此方案以前我有做过,那时候采用的是双层百叶送风口,造成送风口附近温度过高(风管高度只有 2.1m),
使用人员不满意,最后只能废掉。
如过这次采用400*400的贴附形散流器(天花是2.8m高),并控制每个散流器的出风风速小于0.6m/s。
问题:2.1 不知此样是否还会造成局部温度过高?
2.2 新风口是否会凝露(车间要求温度22度)?
2.3 若是会凝露,换成塑料散流器呢?
3、跟方案差不多,只是不用送风柜,直接用风管接风口,加大风管的尺寸,控制进风风阻小于10Pa.(其实彩板门的损坏跟风压有一定关系,但跟风量关系更大,试过一个车间8Pa的负压,但排风量50000m3/h,结果彩钢板门在5个月后轰然倒下)
此类问题困扰3年了,还不不知道那种最合适,汗一下。。
望大家能不吝赐教!!
2楼
新风带冷源。
选择一台风管式分体空调。然后做一个新风过滤箱,风管机放在过滤箱里面。
回复
3楼
这个方法问过厂家,得到答复是不允许直接接新风,会造成压缩机回气压力过高,造成烧压缩机的。
回复
4楼
我记得大金有专门的新风机的,不过最好是一个压缩机对应一个新风机,单台最大新风量好像是2000
回复
5楼
个人感觉 新风不是主要问题!
可以从两方面入手。
1, 减少排风
2, 增加新风+增大冷负荷,
1, 负压过大,是因为新风补入的少, 不是“门窗墙壁缝隙渗透”造成彩钢板门频繁冲击损坏。,相反 有着个渗透,缓解了更大的冲击。
2, “造成送风口附近温度过高” 那应该是你的新风柜,冷量小啦。
2.1 治标不治本
2.2 不会
2.3
3,8Pa的负压 就倒, 应该是民工用的那种组合屋吧。
回复
6楼
建议设一台单独的全新风机组往车间内送风就可以了。。
因是电子厂房,个人理解排风是由工艺设备而确定的,不能改变的。
回复
7楼
有专门的新风机组的,冷量配置比室内型要大很多。不过好像最大的就2000风量。
回复
8楼
建议选用,大金或三菱的外挂机。其他的不是太懂,我是做医药厂房的,还没有遇到过这种问题。难道他们建设厂房不需要设计院设计吗。
回复
9楼
设置一台3000m3/h显热(全热)热回收器,这也正好符合《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)第5.3.14条的规定要求。
回复
10楼
方法很多,因地制宜。
新风量小且卫生要求不高的话,可以考虑门窗渗漏;或者,可以采用楼上所说的大金等专门的新风机组或新风换气机;再大的话,可以考虑风冷冷风机组。甚至于可以采用直接蒸发型的设备(不是直接膨胀)。
通常如果排风量很大的话,还可以考虑直接引新风去直接冷却设备。
对于你说的案例,3000的排风量,考虑到正压,新风量不会超过5000,选用大金之类的设备,如有初中效过滤,则需另增加压风机;或者也可以采用风冷冷风机组,国内很多厂家都有。
回复
11楼
学习中
回复