请教一个苦恼了3年的分体空调的新风问题?
lihuajiancn
2010年04月23日 21:04:45
来自于中央空调
只看楼主

现有一个500m2的车间,电子厂房,四面用彩钢板密封,净化级别不要求,但要求干净一些。业主不想花太多钱,空调系统准备选四面送风天花式分体空调。因为排风比较大(3000m3/h),冷负荷指标300w/m2(含新风) 选12台5HP机。请问:此系统送新风怎么设计比较合适(要求省钱)?以下方案都有些问题:1、通过门窗墙壁缝隙渗透,负压太大,容易造成彩钢板门频繁冲击损坏。2、通过专门新风送风风柜(可以内置初中效过滤器)接风管送风,此方案以前我有做过,那时候采用的是双层百叶送风口,造成送风口附近温度过高(风管高度只有 2.1m),

现有一个500m2的车间,电子厂房,四面用彩钢板密封,净化级别不要求,但要求干净一些。
业主不想花太多钱,空调系统准备选四面送风天花式分体空调。
因为排风比较大(3000m3/h),冷负荷指标300w/m2(含新风) 选12台5HP机。

请问:此系统送新风怎么设计比较合适(要求省钱)?

以下方案都有些问题:

1、通过门窗墙壁缝隙渗透,负压太大,容易造成彩钢板门频繁冲击损坏。
2、通过专门新风送风风柜(可以内置初中效过滤器)接风管送风,此方案以前我有做过,那时候采用的是双层百叶送风口,造成送风口附近温度过高(风管高度只有 2.1m),
使用人员不满意,最后只能废掉。
如过这次采用400*400的贴附形散流器(天花是2.8m高),并控制每个散流器的出风风速小于0.6m/s。
问题:2.1 不知此样是否还会造成局部温度过高?
2.2 新风口是否会凝露(车间要求温度22度)?
2.3 若是会凝露,换成塑料散流器呢?
3、跟方案差不多,只是不用送风柜,直接用风管接风口,加大风管的尺寸,控制进风风阻小于10Pa.(其实彩板门的损坏跟风压有一定关系,但跟风量关系更大,试过一个车间8Pa的负压,但排风量50000m3/h,结果彩钢板门在5个月后轰然倒下)

此类问题困扰3年了,还不不知道那种最合适,汗一下。。
望大家能不吝赐教!!
免费打赏
lihuajiancn
2010年04月24日 15:39:04
2楼


项目在珠三角,夏天热浪滚滚的热风进来,新风送风口下面及附近区域,比较热。

问过美的说没有新风处理的分体机。

也问过转轮热交换机,那东西贵的很,用上之后,估计比我水冷柜机方案还贵(水冷柜机可以处理新风)。
回复
aw100
2010年04月24日 16:08:57
3楼
如果温度问题,加多个冷机制冷段就行了。
风管机就可以。
回复
zc9186
2010年04月25日 13:50:45
4楼
虽然看不清你的思路,但是我觉得你还是需要考虑用几点:
1、新风必须要,既然有洁净度要求,就不要使室内保持负压,这样洁净度跟室外没什么两样。
2、既然会造成门的频繁开闭,为什么你不用些余压阀?然后把门的开启方向设置在高压侧,门就不会再频繁开闭了,除非你的门没有锁,如果没有锁,建议还是设置可以锁闭的东西。
3、我不知道你选的什么牌子的天花机,但我知道有些天花机是有新风接口的,大概100--200mm的圆形开口,可以打开来接新风管,如果条件允许,你可以参考下选几台机子出来引新风的方法。而且新风必须经过预处理,否则你的净化系统同样是白做,新风预处理尤其重要。
回复
kamiyukenny
2010年04月25日 21:57:02
5楼
塑料管是近十几年来发展起来的新型管材,在国家产业政策支持下,我国塑料管发展很快,品种和规格不断丰富,产量不断增加,质量不断提高
回复
maoxinqing
2010年04月26日 14:05:01
6楼
可以采用风冷处理机啊。
回复
gll6688
2010年04月26日 17:43:12
7楼
排风+热交换
回复
tylerfan2004
2010年04月26日 20:30:07
8楼
1、新风柜处理后,风口温度高,新风柜冷量不足,建议适当加大。
2、风口是否结露与风口所处环境的温湿度状况下的露点温度,风口表面温度比露点温度低则会结露,否则,就不会。
3、排风量50000的案例,房间负压太大,彩钢板门倒下,很正常,不然新风从哪补进来。

[ 本帖最后由 tylerfan2004 于 2010-4-26 20:31 编辑 ]
回复
zxd-1055
2010年04月26日 20:58:31
9楼
通过专门新风送风风柜(可以内置初中效过滤器)接风管送风,此方案以前我有做过,那时候采用的是双层百叶送风口,造成送风口附近温度过高(风管高度只有 2.1m)?
原因:新风送风风柜没有完全承担新风的热负荷。
如过这次采用400*400的贴附形散流器(天花是2.8m高),并控制每个散流器的出风风速小于0.6m/s。
要是该车间是下回风,气流自上而下,气流能够组织好,要是单靠排风引导气流,容易造成死角。建议加大风速。
一般洁净室要求有10pa左右的压差,彩钢板一般能承受,我见过超压到50pa的也没有事(正压)

[ 本帖最后由 zxd-1055 于 2010-4-26 21:02 编辑 ]
回复
gyb135
2010年04月26日 21:02:10
10楼
排风+热交换
回复
gll6688
2010年04月27日 09:17:51
11楼
电子厂房要室内压力高于室外,索斯系统系统即布袋送风是个不错的选择,就不知你这厂房吊顶是怎样的?如果是一般做法,可以把它布置在吊顶内,不占空间的。索斯系统+排风
索斯特点:
  一;面式出风,风量大,无吹风感。二;整体送风均匀分布。三;防凝露。四;易清洁维护,健康环保。 六;重量轻,屋顶负重可忽略不计。 七;系统运行宁静,改善环境品质(索斯系统材质柔软,运行时风速低,不会产生和传递共振,宁静,改善环境品质)。 八;安装简单,缩短工程周期。九;安装灵活,可重复使用。十;系统成本全面节省,性价比高。
电子厂房最起码也要中效过滤吧,唉,节省投资真不是这样节省滴,影响质量。一般电子厂房局部设置排风,排风量按2次换气考虑,送风量高于回风量与排风量,送排风机之间联锁,启动程序为先开送再开排,闭时相反。
回复