水暖设计遇到的问题,请教!
hexiaojiuri
2010年04月23日 16:04:27
来自于采暖供热
只看楼主

有一户业主,建筑面积是136平方,采暖面积为84平方(卫生间不做)。我给设计的是用4路分水器。L1=90M,L2=91,L3=93,L5=95M。分水器在厨房工作台。热源采用壁挂炉。不知道这样设计是否合理,求鉴定!附图!

有一户业主,建筑面积是136平方,采暖面积为84平方(卫生间不做)。我给设计的是用4路分水器。L1=90M,L2=91,L3=93,L5=95M。
分水器在厨房工作台。热源采用壁挂炉。
不知道这样设计是否合理,求鉴定!
附图!
5996f01518f03d1e2e03.rar
74.0 KB
立即下载
免费打赏
hexiaojiuri
2010年04月23日 16:59:41
2楼
高手快出来吧。明天就要施工了。如果有错今天晚上还能改下!救命啊!
回复
relax1986
2010年04月24日 14:00:14
3楼
你每路的长度和间距控制得很好啊,没问题,放心去做吧
回复
wangxiuqiao2000
2010年04月25日 07:17:06
4楼
高手快出来吧。明天就要施工了。如果有错今天晚上还能改下!救命啊!
回复
wangxiuqiao2000
2010年04月25日 07:22:31
5楼
有一户业主,建筑面积是136平方,采暖面积为84平方(卫生间不做)。我给设计的是用4路分水器。L1=90M,L2=91,L3=93,L5=95M。
分水器在厨房工作台。热源采用壁挂炉。
不知道这样设计是否合理,求鉴定
回复
wangxiuqiao2000
2010年04月25日 09:47:31
6楼
有一户业主,建筑面积是136平方,采暖面积为84平方(卫生间不做)。我给设计的是用4路分水器。L1=90M,L2=91,L3=93,L5=95M。
分水器在厨房工作台。热源采用壁挂炉。
不知道这样设计是否合理,求鉴定!
回复
hexiaojiuri
2010年04月25日 17:55:40
7楼
谢谢!我原来设计的一般都控制在80米左右。这次有点长了。害怕水路阻力大到时候会出现不热这样的情况!:handshake