在什么情况下做三组电流互感器,在什么情况下做四组呢?
在什么情况下做三组电流互感器,在什么情况下做四组呢?
2楼
什么意思啊?
3个电流互感器测量
1个电流互感器给补偿控制器信号
再多可以再加3个电流互感器给计量用
回复
3楼
同意2楼,但1楼是这个意思吗?
回复
4楼
我不同意二楼再加三个互感器做计量用,用那三个足够了.(在北京)
回复
5楼
精度能满足要求吗?
回复
6楼
现在地方规矩乱七八糟,有的地方规定计量必须用单独互感器,并且要加签封,有的无此要求,怎么弄不出来一个全国标准!!!
回复
7楼
一组电箱里有电容柜,在电容柜前面的柜子装4只互惑器,其它情况都是装3只的
回复
8楼
回复
9楼
三个完全可以 不存在准确级问题 不是保护用电流互感器,伏安特性没什么差异
回复