低压电源进线柜做三组电流互感器与四组的区别是什么
gygygao
gygygao Lv.7
2005年08月19日 10:01:21
来自于变压器
只看楼主

在什么情况下做三组电流互感器,在什么情况下做四组呢?

在什么情况下做三组电流互感器,在什么情况下做四组呢?
免费打赏
wang349kf
2005年08月19日 10:05:26
2楼
什么意思啊?
3个电流互感器测量
1个电流互感器给补偿控制器信号
再多可以再加3个电流互感器给计量用
回复
遵义
2005年08月19日 11:20:16
3楼
同意2楼,但1楼是这个意思吗?
回复
s13683529017
2005年08月19日 11:52:06
4楼
我不同意二楼再加三个互感器做计量用,用那三个足够了.(在北京)
回复
遵义
2005年08月19日 16:13:56
5楼
精度能满足要求吗?
回复
wang349kf
2005年08月19日 16:24:34
6楼
现在地方规矩乱七八糟,有的地方规定计量必须用单独互感器,并且要加签封,有的无此要求,怎么弄不出来一个全国标准!!!
回复
yhb2313
2005年08月19日 21:22:18
7楼
一组电箱里有电容柜,在电容柜前面的柜子装4只互惑器,其它情况都是装3只的
回复
plainlife
2005年08月19日 21:56:53
8楼
回复
tsf10127
2008年04月15日 13:45:54
9楼
三个完全可以 不存在准确级问题 不是保护用电流互感器,伏安特性没什么差异