有两台电机,M1启动后M2才能启动:M2停止后M1才能停止,需要利用PC,做出I/O点分配,并写出指令表,我已将梯形图画出来了,可是前两项,因为从末接触过,所以一时不知道怎么做才好,特发此帖,请帮我看看!(因题目没有要求什么别的,我就做了如下的一个梯形图来控制)
有两台电机,M1启动后M2才能启动:M2停止后M1才能停止,需要利用PC,做出I/O点分配,并写出指令表,我已将梯形图画出来了,可是前两项,因为从末接触过,所以一时不知道怎么做才好,特发此帖,请帮我看看!(因题目没有要求什么别的,我就做了如下的一个梯形图来控制)
2楼
输入点两个:Sb1、Sb2
输出点两个:Km1、Km2
回复
3楼
梯形图应该是有问题的,是自己画的吗?
输入点启动要两个,停止就不要了?
回复
4楼
梯形图是我自己画的,原题就是如前边所述,M1先启动之后M2才能启动,M2停止后M1才能停止
错在那里,请赐教!
回复
5楼
以FX为例
I/O
输入 输出
X000(SB1) Y000(KM1)
X001(SB2) Y001(KM2)
指令表
LD X000
LD Y000
AND Y001
ORB
OUT Y000
LDI X001
AND X000
OUT Y001
END
回复
6楼
ihf版主,帮我看看,我所做的梯形图是最简单的满足题意要求的,可是这样两个电机动作时间上,其实相差不大,几乎在同一时间内动作.
如何才能改成各自都单独控制启动和停止,同时还满足条件?
回复
7楼
加个按钮再加个时间继电器就行了。
回复
8楼
回3楼:JIU大哥,楼主画的都能满足要求,停止用SB2不就行了。。
回复
9楼
这样岂不是两个一起开、一起停?不合题意。
回复
10楼
I/O分配
输入
X000(启动)
X001(停止)
输出
Y000(KM1)
Y001(KM2)
语句表
LD XOOO
OR Y000
ANI M0
OUT Y000
LD Y000
OUT T0 K50
LD T0
OUT Y001
LD X001
AND Y001
OUT M0
回复
11楼
我也是感觉有这个问题,所以后来看梯形图还是觉得不太合适
太感谢各位帮忙了!!!
回复