- 5 -
扬程,这是水泵电机过热的原因。
三、造成循环水泵铭牌参数过大的原因
造成水泵铭牌参数(即设计参数或选用参数)大于实际需要的扬
程、流量参数(即理想参数)的原因可能有以下几种:
1.外网设计不合理
在确定供热管网循环泵的扬程时,按最不利环路压力损失确定。
若管网水力失调,距锅炉房近端环路阻力小,远端环路阻力大。此时,
环路总阻力远小于最不利环路的设计阻力,水泵实际运行于低扬程、
大流量工况,轴功率变大,容易引起电机过载。
2.水泵选型时参数偏大
在计算最不利环路阻力时,如果按经济比摩阻上限估算最不利环
路的阻力损失,易造成估算值较实际值偏大,所选水泵的扬程过大,
使水泵运行在小扬程、大流量、低效率的工况,容易引起电机过载。
在选型中,常存在“宁大勿小”的错误倾向,人为的将水泵的参
数选大,造成“大马拉小车”。尤其在一些改建改造中,设计或使用
单位为了防止或改善局部不热的现象,往往增大水泵的出力,增加水
泵扬程。使水泵扬程远大于实际阻力,出现电机过载。
3.改变供热管网,使总环路阻力降低
在运行中,为解决热网水力失调局部不热的情况,当采取措施不
当时,比如在用户入口处增设增压泵,造成管网阻力变小,水泵运行
于大流量、小扬程的工况,引起电机过载。
根据该锅炉房热网的情况,上述1、3 条情况不存在。所以,水
回复
shigu
2005年08月19日 15:57:55
13楼
- 6 -
泵选型不当是该供热系统循环水泵电机过热的原因。
四、由于水泵选用参数过大导致电机过载的运行工况分析
下面通过管路特性曲线分析水泵选型偏大时的几种情况:
1.当设计选用水泵仅扬程H1 偏大,而铭牌流量G1 与理想流量G’
相等时的情况,如图4。
图4
图中,A’(G’,H’)点为系统所需参数的理想值,通过该点的特
性曲线S 为管路实际特性曲线;A1(G1,H1)点为设计工况点,过
该点的特性曲线S1 为管路设计特性曲线;A(G,H)点为实际工况
点,该点位于S 曲线上。
由图可知,当选用水泵的铭牌扬程H1 越大于理想值H’,实际工
况点A 就会越向右偏离设计工况点A1,则实际流量G 越大于水泵的
设计工况点的流量G1,此时越容易造成水泵电机过载。
2.当设计选用水泵仅流量G1 偏大,而铭牌扬程H1 与理想扬程H’
相等时的情况,如图5。
回复
shigu
2005年08月19日 15:58:22
14楼
- 7 -
图5
由图可知,当选用水泵的铭牌流量G1 大于理想值G’,实际工况
点A 越向左偏离设计工况点A1,实际扬程H 大于水泵的设计工况点
H1 的扬程,但实际流量G 小于设计流量G1。因为功率与流量是正相
关的,此时水泵的功率小于铭牌功率,水泵不会过载。但是,实际工
况点效率将低于铭牌效率。
3.当设计选用的水泵流量G1 和扬程H1 都大于理想值(G’,H’)
时,有以下两种情况
(1)如图6
图6
实际工况点A 向右偏离设计工况点A1,此时实际扬程H 小于水
泵铭牌扬程H1,但实际流量G 大于铭牌流量G1。随着选用的设计工
况点扬程H1 越大,则实际工况点A 越向右偏离设计工况点A1,水泵
运行时的功率越高,越易出现水泵电机过载现象。
回复
shigu
2005年08月19日 15:58:38
15楼
- 8 -
(2)如图7
图7
实际工况点A 向左偏离设计工况点A1,实际扬程H 大于铭牌扬
程H1,但实际流量G 小于铭牌流量G1,此时不会出现电机过载现象。
但是,同图5 情况类似,水泵的运行效率降低。
可见,水泵选型时扬程偏大是造成电机过热的必要条件;而流量
选型过大,不必然会出现电机过载。
同时,我们通过对管路特性的分析也会得出同样的结论。
实际管路特性曲线可简单的表示为
H=SG2 (4)
则阻抗可表示为
S=H/G2 (5)
设计工况的管路阻抗S1=H1/G1
2。根据管路特性曲线图和水泵的
特性曲线图综合分析,只有S 曲线位于S1 曲线的右侧时,才可能出
现水泵功率超过最大功率而过载的情况。(5)式表明流量增大对S 曲
线向右移动的贡献是负的,只有扬程增大才可能引起S 曲线的右移。
所以,水泵选型时,应选用合理的铭牌扬程,既不能小,也不宜偏大。
四、改善措施
回复
shigu
2005年08月19日 15:58:49
16楼
- 9 -
最根本的措施应该是在水泵选型时,认真计算管网阻力,根据管
网特性曲线和水泵特性曲线来选型。对于已经存在的水泵选型过大的
问题,可以采用以下措施:
(一)调节管网特性曲线,使增大管路的阻抗,使曲线左移接近
设计工况点,避免电机过热。比如,关小水泵出口阀门,增大管路阻
力。但这样造成能量损失,浪费巨大,经济性差,但简便易行。
(二)调节水泵特性曲线
1.切削水泵叶轮
根据相似率,改变叶轮直径D
Gn/G0=(Dn/D0)3 (6)
Hn/H0=(Dn/D0)2 (7)
Nn/N0=(Dn/D0)5 (8)
式中下标n 表示叶轮切削后,下标0 表示切削前。
通过切削叶轮可以减小水泵的扬程和流量,使其参数接近理想
值。但此时功率与直径成5 次幂降低,如果不换用电机,电机传动效
率将急剧降低。
2.采用变速调节
根据相似率,改变实际运行转速n
Gm/G0=(Hm/H0)1/2=(Nm/N0)1/3=nm/n0
5(9)
式中下标m 表示变速之后,下标0 表示变速之前。
五、该锅炉房实际改造方案
通过以上分析,并根据该锅炉房现有供热负荷(2000 年)、中期
回复
shigu
2005年08月19日 15:59:03
17楼
- 10 -
供热负荷(2003 年)、远期供热负荷(2007 年)的不同和定压高度的
差异,提出了锅炉房扩能改造方案:
增加同型号锅炉一台,改直接供热为间接供热,重新计算热网管
路损失,重新选用循环水泵和补给水泵。
系统示意如图8。
图8.锅炉房改造示意图
图中:
热用户1:现有用户,低区,包括厂区和六层住宅楼(建筑面积
32000 平方米,其中的装机厂18000 平方米三期开工时全部拆除,高
度20 米)。
热用户2:现有用户,高一区,广安门一期住宅(建筑面积41500
平方米建筑,其中广运饭店13000 平方米后改为单位自己供暖,高度
39 米)。
热用户3:中期用户,高二区,广安门二期住宅(2000 年开始建
设,高度67 米,建筑规模59000 平方米)。
热用户4:远期用户,高三区,广安门三期住宅(2005 年开始建
设,高度55 米,建筑规模43000 平方米)。
回复
shigu
2005年08月19日 15:59:17
18楼
- 11 -
所有水泵均使用变频控制。补给水泵可以根据设定值自动定压,
并根据压力大小自动起停和改变运行频率。循环水泵不仅可以调整转
速,使其运行在扬程与外网阻力相当的工况点,彻底解决水泵电机过
载的问题;而且循环水泵可根据供热参数,调整为变流量运行。变频
水泵的应用可以节能降耗,有巨大的经济价值和社会意义。
七、结论
1.该锅炉房供热循环水泵电机过热是由于电机过载造成的,电机
过载的原因是选用水泵不当,使水泵运行在大流量、低扬程的工况。
2.比转数低的离心水泵电机较比转数高的离心水泵电机容易过
载。
3.离心水泵的铭牌扬程高于实际管网的阻力损失越多,越容易出
现电机过载的现象。
八、以下情形超出了本文的讨论范围,但实际运行中有一定的关
注价值。
1.本文的分析排除了水泵的(1)机械故障,如安装的原因,在
移建时可能存在水泵再次就位没有按照规定重新拆解调试的情况,致
使电机与水泵不同轴,轴与轴承间摩擦增大,导致轴功率增加;(2)
水泵本身制造或设计缺陷导致水泵电机过热。
2.本文分析的水泵是离心式水泵,以上的性能曲线的分析不适于
混流泵和轴流泵及其他水泵。
3.由于本人属建设单位,锅炉房改造完成后移交给装机厂运行管
理,故没有对实际使用中的水泵能耗进行分析。
回复
shigu
2005年08月19日 15:59:29
19楼
- 12 -
4.本文也未讨论水泵并联时对于水泵电机过热的影响情况。
5.本文没有讨论电气部分,比如应有的电机热保护开关为何在电
机过载过热时未动作。
参考文献
1.《流体力学泵与风机》(第三版) 周谟仁主编中国建筑工业出版社,1996
回复