下周上交,大家请多提意见。
4楼是pdf文件(失效,文件已经删除)
8楼开始是纯文本
44楼重新上传pdf文件。
免费打赏
shigu
2005年08月18日 22:55:58
2楼
再试
回复
shigu
2005年08月18日 22:56:40
3楼
为什么我上传不了。
我已经用RAR压缩了。还改成了数字名称。
回复
shigu
2005年08月18日 23:00:31
4楼
只好从我的blog下载了
http://shigu.blogchina.com/inc/%D6%B0%B3%C6%C2%DB%CE%C41.pdf
烦劳
回复
flyingbird
2005年08月19日 10:32:10
5楼
建议弄个WORD版上来,或者将东西帖到这里
回复
zhengxufeng
2005年08月19日 11:52:50
6楼

这样好的东东,应该方便大家看呀
回复
shigu
2005年08月19日 13:10:54
7楼
我无法上传文件和图片
pdf不方便吗?
回复
shigu
2005年08月19日 15:56:32
8楼
- 1 -
供热系统循环水泵电机过热现象的分析
摘要:本文对一个供热系统循环水泵电机过热问题的实例进行了分析,指出了电机过
热的原因,并提出了解决问题的方案。
关键词: 比转数性能曲线工况点
广安门锅炉房是经1999 年“煤改气”后,又由于广安门二期住
宅工程2000 年移建、2001 年扩容改造而成的。本文讨论了该锅炉房
2000 年移建后在当年采暖季出现的循环水泵电机过热问题,通过对
水泵本身特性和运行工况的分析,提出了问题的原因和解决方法。本
文还简略的介绍了该锅炉房实际改造方案。
一、移建后锅炉房供热系统
锅炉房有两台型号为WNS4.2-1.0/115/70-Y(Q)燃气热水锅炉,分
别为高一区系统(39 米)和低区系统(20 米),两台锅炉分别与热用
户直接连接供热。两系统都由2 台循环水泵(一备一用),2 台补给
水泵(一备一用),一台锅炉组成。4 台循环水泵均为同一型号ISR150-
125-400(铭牌扬程H1=50mH2O,铭牌流量G1=200m3/h,铭牌转速
n1=1450r/min,电机功率N 电机=45kW)。4 台补给水泵也均为同一型
号IS65-40-250C(铭牌扬程20mH2O,铭牌流量54m3/h,铭牌转速
2900r/min,电机功率11kW)。
系统示意图如下
回复
shigu
2005年08月19日 15:56:49
9楼
- 2 -
图1.高一区供热系统示意图
图2.低区供热系统示意图
图中,p1 为水泵入口压力表示数,p2 为水泵出口压力表示数。
该锅炉房在2000 年采暖季中循环水泵出现了较为严重的问题。
其表现为:水泵电机过热,而且过热现象在4 台循环水泵中普遍存在,
严重时在春节期间竟然出现个别水泵电机烧毁的事故。
二、水泵自身特性与电机过热的关系
回复
shigu
2005年08月19日 15:57:07
10楼
- 3 -
我们首先来看离心水泵的流量-功率(G-H)曲线。图中横坐标
表示流量G,纵坐标表示扬程H,曲线P 表示水泵的流量-扬程曲线,
曲线N 表示流量-功率曲线,曲线η表示流量-效率曲线。
单级单吸水泵比转数公式
nsp=3.65×n×G0.5÷H0.75 (1)
式中nsp———— 比转数
n ———— 转速,r/min
G ———— 流量,m3/s
H ———— 扬程,mH2O
比转数是代表了某一系列泵的一个综合性能参数。比转数大表明
其流量大而压头小;反之,比转数小表明其流量小而压头大。根据比
转数对应的离心水泵性能曲线大致形状如图3。
图3.不同比转数下的离心水泵大致性能曲线图
比转数还可以反映水泵性能曲线的变化趋势,低比转数的流量-
扬程曲线较平坦,或者说压力变化缓慢;而流量-功率曲线则因流量
增加而压头减少不多,使得机器的轴功率上升较快,所以流量-功率
曲线较陡;流量-效率曲线则较平坦。
性能曲线中表示的功率为轴功率,它与电机的功率有如下关系式
N 轴=γGH/η1 (2)
回复
shigu
2005年08月19日 15:57:25
11楼
- 4 -
N 电机=KγGH/η1η2=KN 轴/η2 (3)
式中N 电机———— 电动机的输出功率,kW
N 轴———— 电动机传送给水泵的功率,kW
K ———— 电动机容量安全系数
γ ———— 液体容重,N/m3
η1 ———— 总效率
η2 ———— 传动的机械效率
其他参数同(1)式
由(3)式可知,随水泵轴功率上升,电机功率随之上升。比转
数低的水泵一旦处于推荐工况(即铭牌工况)点右侧,出现低扬程大
流量,即使扬程下降不多也会使流量大幅度增加,随着流量增大轴功
率也大幅上升,容易产生电机过载,导致电机过热,严重时甚至烧毁
电机。
将循环水泵铭牌参数带入(1)式,可得
nsp=3.65×1450×(200÷3600)0.5÷500.75=66.34
此值位于低比转数30~80 区间。可见,循环水泵正好属于低比
转数水泵,当水泵运行于低扬程、大流量工况时,易引起电机过载。
从实际观测数据来看,高一区循环水泵实际提供扬程
H=p2-p1=0.57-0.31=0.26MPa=26.5mH2O
低区循环水泵实际提供扬程
H=p2-p1=0.40-0.11=0.29MPa=29.6mH2O
我们可以看到循环水泵50mH2O 的铭牌扬程远大于实际需要的