如题所示,比如说一个正反转控制电路,控制线径和按钮怎么选择?假如三台电动机顺序启动,逆续停止总电源开关容量怎么选择?谢谢

如题所示,比如说一个正反转控制电路,控制线径和按钮怎么选择?
假如三台电动机顺序启动,逆续停止总电源开关容量怎么选择?
谢谢
ihf
2005年08月19日 11:24:28
2楼
对于线径规程上有现成的规定,你所说的选按钮的指需要的触点数还是型号?如果是触点数那么一般停止用一个常闭点,启动一个常开点就行了,如果是型号和品牌那就太多了,空气开关的选择一般按总容量选择就可以了.
回复
nhsl
2005年08月19日 21:56:53
3楼
我是说按钮的触点容量有什么规定吗?还有我们这里很多考试的内容都是古老的格式,开关也是那种铁壳开关,但是对于类似于顺序启动,逆续停止的,(三台电动机)开关容量按照一台电动机启动算吗?还是其他算法?谢谢!!!!!
回复
ihf
2005年08月20日 10:21:40
4楼
按钮的触点容量一般都是5A,铁壳开关容量按总容量选择就可以了,主要是内部的熔断器熔体选择,照多台电机的熔体选择方法来选择。
回复
controler
2005年08月20日 10:50:18
5楼

正反转控制电路的按钮和线径选择,的看你的控制元气件的总阻抗,就像有的元气件的的额定电压是220V,有的是380V,所以控制回路的线径一般来说是2.5平方就够了,有的还用1.5平方的,
还有再加上咱IHF斑竹的高见,
另外说一下,电源开关容量的选择好象不是按总容量来选择的,是有一个公式的。。
我给忘了。。一会查出来给你。。
回复
nhsl
2005年08月20日 17:57:54
6楼
假如说控制回路接触器是个380V的,顺序启动,逆续停止的话需要接触器三个,如果说控制线路选择1.5mm2就可以了,是否现在的按钮都可以满足?因为电动机是三个,但是开始启动只有一个,第一个启动以后第二个才可以启动,第二个启动以后第三个才启动,总电源开关熔断器的容量是否可以按照一个电动机来选择?