关于电厂测量互感器的问题!
qihonglei1234
2005年08月18日 20:43:30
来自于变压器
只看楼主

低压开关柜的测量互感器为什么都选用 口/1A 的互感器呢?测量互感器选 口/5 不行吗? 电厂有什么特殊要求吗?

低压开关柜的测量互感器为什么都选用 口/1A 的互感器呢?

测量互感器选 口/5 不行吗?

电厂有什么特殊要求吗?
免费打赏
frgthh@co163
2007年03月21日 21:33:26
12楼


精辟
回复
songhb2008
2007年03月24日 15:33:10
13楼

顶................
回复
lwm112
2007年03月25日 21:14:37
14楼
还有一个,1A或5A并不完全是负荷的原因。在微机保护中,由于其硬件容量,通常选用1A,实际应用中经常会有5A的输入,在保护装置内部另有5/1A的二次CT。
回复
citytiger
2007年07月01日 13:52:30
15楼
是为了提高精确度的。
回复
kyn28a163
2007年07月02日 17:16:13
16楼
顶nlb 互感器
回复
sxj417
2007年11月02日 10:15:05
17楼
学习中
回复
zhangwei322
2007年12月10日 14:17:26
18楼
跟负荷有关,现在的微机保护都有两个接口,一个是5A的一个是1A的.很方便
回复
clz56
2008年01月02日 22:08:09
19楼
学习中
回复
sofarliu
2008年04月04日 22:51:06
20楼
这主要是和微机有关系,选用1A的多一点;
回复
qian68747
2008年04月22日 12:04:35
21楼
互感器二次取5A或1A取决于选用二次的仪器仪表,继电保护的额定电流.并没有什么一定要用哪个的.如果1A和5A的二次保护或仪表都有那只能两种都安装.