低压开关柜的测量互感器为什么都选用 口/1A 的互感器呢?测量互感器选 口/5 不行吗? 电厂有什么特殊要求吗?

低压开关柜的测量互感器为什么都选用 口/1A 的互感器呢?

测量互感器选 口/5 不行吗?

电厂有什么特殊要求吗?
免费打赏
典哥
2005年08月19日 00:05:08
2楼
当然可以选用XX/5A的电流互感器,关键是测量需要0.2级的互感器,而如今普片采用微机自动化,用XX/1A的也没有什么错。
回复
qihonglei1234
2005年08月19日 11:37:42
3楼
谢谢了!
回复
xiangzhime
2005年08月19日 17:58:57
4楼
不太同意2楼的分析,我公司做开关柜也做微机保护,但从来没用过1A的CT,而且微机装置采用1A的小CT也并不多,
我所做过的设计当中一次CT从来没见过XX/1A的,不论是变电站还是发电站,也比较好奇这个问题,希望有熟悉这方面的高人给出解答
回复
wyxsacf
2005年08月21日 06:11:35
5楼
用/1A的和/5A的都行,我公司110KV变电站的综保装置是“东方”的DF系列,所有的互感器二次变比全

是/1A的,而我公司自备电站的综保装置是“南自”的PDS系列,所有的互感器二次变比全是/5A的。两

站所的CT二次变比不一致只影响了一种保护,即线路光纤纵联差动保护,因为此保护要求两侧CT二次

变比最好是一致,但在实际上只要把两侧的差动保护定值的输入相差5倍即可。
回复
nlb
2005年08月21日 06:54:25
6楼
CT二次采用5A还是1A取决于其二次负荷的大小。
大家可以算一下,相同二次容量的CT,用1A的其二次额定输出阻抗是用5A的25倍。
选用CT时要校验它的二次阻抗,当负载的二次阻抗超过了CT的额定值时,有两个解决方法:一是加大二次电缆截面,二是选用二次电流小的CT,而后一种方法是经济的。
电厂的二次线路较复杂,且多为远方控制,其CT的二次阻抗容易超标,所以应选用二次1A的CT,个别情况甚至有选用二次0.5A的。
回复
互感器
2005年08月21日 13:12:08
7楼
楼上精辟
回复
ac97lion
2005年08月22日 17:09:47
8楼
学习中,大家继续,希望能传授我点宝贵的经验.........
回复
yi_liu
2006年12月07日 15:46:55
9楼
