浅谈地下工程防水设计几点禁忌防水等级制定的不准确第一、由于现在建筑市场的不完善,建筑行业的从业人员技术水平良莠不齐。有些地下工程防水等级设计片面追求过高,势必造成经济费用增加,若防水等级过低也留下渗漏后患,造成维修上的难度。因此,在制定防水等级应严格按照地下工程防水技术规范(GB50108-2001 )。第二、防水混凝土设计抗渗等级的应按水力梯度设计防水混凝土设计抗渗等级要根据水力梯度(最大水头/混凝土最小厚度),目前防水混凝土设计抗渗等级分为s6、s8、s10、s12四个等级,等级越高抗渗能力越强,所以有设计人员以 s8等级来代替s6,以次提高抗渗能力,但这样势必造成水泥用量增加,水化热加大,混凝土形成裂缝产生渗漏。
第一、由于现在建筑市场的不完善,建筑行业的从业人员技术水平良莠不齐。有些地下工程防水等级设计片面追求过高,势必造成经济费用增加,若防水等级过低也留下渗漏后患,造成维修上的难度。因此,在制定防水等级应严格按照地下工程防水技术规范(GB50108-2001 )。
第二、防水混凝土设计抗渗等级的应按水力梯度设计
防水混凝土设计抗渗等级要根据水力梯度(最大水头/混凝土最小厚度),目前防水混凝土设计抗渗等级分为s6、s8、s10、s12四个等级,等级越高抗渗能力越强,所以有设计人员以 s8等级来代替s6,以次提高抗渗能力,但这样势必造成水泥用量增加,水化热加大,混凝土形成裂缝产生渗漏。
根据近十年工程实践经验,设计抗渗等级应根据地下工程埋置深度制定,如下表:
防水混凝土抗渗等级与埋置深度
工程埋置深度( m) 设计抗渗等级
<10 S6
10-20 S8
20-30 S10
30-40 S12
第三、混凝土壁厚不应小于250mm
因为混凝土抗渗等级是由水力梯度(最大水头/混凝土最小厚度)制定。混凝土的壁厚增加,可以延长透水通路,提高混凝土阻水截面,从而提高混凝土抗渗能力。
第四、防水混凝土的保护层厚度不应小于50mm
保护层厚度是主筋到混凝土表面的距离,所以在箍筋处保护层厚度要小的多以及施工的误差,造成混凝土保护层过薄或钢筋外漏,形成水透过混凝土沿着钢筋渗透到混凝土内部,在不密实处渗漏。
根据国内外建筑规范、资料,如:
1、 中国建筑研究院出版的《建筑设计资料集》,对混凝土保护层有以下规定:①、迎水面钢筋保护层厚度不小于35mm; ②、在侵蚀环境水下不小于50mm.
2、 香港建筑行业关于钢筋保护层的规范,对于与土壤接触的混凝土保护层厚度不小于50mm.
3、 根据日本建筑行业的《钢筋混凝土工程施工规范》关于与土壤接触的普通混凝土混凝土保护层厚度,①、梁、柱、板不小于40mm; ②、基础、挡土墙不小于 60mm,
综合以上文献、资料,我国防水混凝土保护层厚度应不小于50mm,才能更好提高防水混凝土防水能力。