进住宅楼电缆套管是钢管还是PVC管?
zywbl
zywbl Lv.4
2005年08月18日 17:40:57
只看楼主

我做进住宅楼电缆套管是钢管,但建设单位要求改为PVC管.到底是钢管还是PVC管?

我做进住宅楼电缆套管是钢管,但建设单位要求改为PVC管.到底是钢管还是PVC管?
免费打赏
ruoranmasm
2005年08月18日 19:56:48
2楼
规范要求为钢管,是什么规范我忘记了。我查查后回复你。
回复
zywbl
2005年08月18日 20:53:14
3楼
先谢谢2楼。急盼!
回复
controler
2005年08月18日 21:04:14
4楼
是钢管,为的是做重复接地的时候用的,但现在好多住户都是用PVC管做。。
回复
zywbl
2005年08月18日 21:22:22
5楼
楼上,难道用PVC可以吗?
回复
sunssqq7
2005年08月18日 23:11:49
6楼
用什么管子主要是看其安全性,因进户处用钢管其保护性好,所以一般用钢管,但不是为了重复接地用。
回复
zywbl
2005年08月19日 08:18:12
7楼
但建设单位人员说入楼处又没有汽车来轧埋地0.8米的管子,所以用PVC管就可以了,没必要用钢管,同时PVC管还降低成本……
回复
netease
2005年08月19日 08:25:55
8楼
考虑地基沉降.
回复
ahei1983
2005年08月19日 09:17:10
9楼
当然是钢管!难道只有汽车能对电缆产生威胁?他们不懂难道我们也不懂吗?出了事故可是找你,哈哈哈哈。补充一点,重复接地是中性线接地,和钢管没关系。钢管接地是为了等电位。我的看法,欢迎指正。
回复
yumiao163
2005年08月19日 09:38:43
10楼
我想是考虑到安全性吧,首先当然是钢管耐压,其次,钢管可以接地,保证安全啊
回复
doneylee84630
2005年08月19日 10:15:00
11楼
应该是接钢管,安全第一了
回复