原来我们使用的两线制的接近开关,由于响应频率太低,但现手头有三线的接近开关,不知如何替换出原接近开关,望高手赐教!谢谢,还有三线制的开关需要串电阻,需要多大的电阻
原来我们使用的两线制的接近开关,由于响应频率太低,但现手头有三线的接近开关,不知如何替换出原接近开关,望高手赐教!谢谢,还有三线制的开关需要串电阻,需要多大的电阻
2楼
问题说得不清楚,电源电压是多少?你现在的接近开关又是什么样的?
回复
3楼
电源的电压是24v DC的,两线制度的只需要注意正反就可以了,三线的说明上看到需要串联电阻,但是没有明确的说处需要多大的电阻!
回复
4楼
那不是电阻,大概是负载吧?
三线接近开关如果是24V DC的话,要电阻何用?
回复
5楼
对,不应该是电阻,那就是负载。
回复
6楼
IHF斑竹:三线的接近开关是不是一个三极管呢??好象我在电梯的控制里见过这东西。。
回复
7楼
接近开关由检测\放大\驱动等部分组成,三极管只是接近开关的执行机构而已。
现将两线、三线的接近开关接线图帖出来。
回复
8楼
七楼已说的够明白了
回复
9楼
那不是电阻,而是负载
回复
10楼
是负载,我们用的是小继电器.
回复
11楼
仁者见仁,相信你在本论坛学了不少东西吧,这个论坛是我见过最好的一个,人气足,大家都是同道中人
回复