我有60台充放电设备,每台1650W,单相,我设计好了配电箱,离配电房60米,请问,我该如何选择电缆?
我有60台充放电设备,每台1650W,单相,我设计好了配电箱,离配电房60米,请问,我该如何选择电缆?
2楼
看电流多大计算电流然后根据电流查表
回复
3楼
总功率近100KW,因为是单相,我选VV-4X25+1X50够么
回复
4楼
总功率99KW,用三相电源,计算电流180A,考虑电压降可选VV22-3*70+1*35电缆直埋敷设。
回复
5楼
网上下载电缆计算软件,它可以帮你计算。当然最稳重的办法是自己计算,查表,然后根据开关、电压损失等进行较核。
回复
6楼
我在配电箱上外引出30个插座,供60台220V-1650W充放电设备,按4楼VV22-3*70+1*35电缆是否可以,请各位指教
回复
7楼
请教大家个问题!!
YJY电缆和YJV电缆有什么不同??(包括在使用场合和价格方面)
谢谢大家!!
回复