钢结构厂房连接节点可以这样做吗?
zhangguolang
2010年04月22日 17:28:11
只看楼主

钢结构厂房连接节点可以这样做吗?这是一个钢结构公司的图纸,发给我们设计院盖章。希望大家给个好的建议。我本人是很反对做这样的连接节点的,主要是考虑到现场的焊接质量很难达到要求,除非是做鸟巢焊接加工的技术人员来做我才放心。我更倾向于梁柱连接采用高强螺栓端板的连接形式。

钢结构厂房连接节点可以这样做吗?这是一个钢结构公司的图纸,发给我们设计院盖章。希望大家给个好的建议。
我本人是很反对做这样的连接节点的,主要是考虑到现场的焊接质量很难达到要求,除非是做鸟巢焊接加工的技术人员来做我才放心。我更倾向于梁柱连接采用高强螺栓端板的连接形式。

未命名.jpg

penghua216
2010年04月22日 17:46:07
2楼
这样的连接方式只在夹层梁里有见过。
回复
zhangguolang
2010年04月22日 17:50:14
3楼
夹层梁的跨度一般不大,这样的做法还说得过去。这个屋架的跨度比较大,24米,我觉得这种连接就不可行了。
回复
lovejieyuan
2010年04月22日 21:50:22
4楼
主要是看焊接质量啦
焊接质量好的话可以的
而且要用坡口焊
角焊肯定不好的,8厚的板
回复
yshiq006
2010年04月22日 23:10:53
5楼
熔透焊
回复
zhangguolang
2010年04月23日 11:34:13
6楼
熔透焊的焊缝等级是不是二级?需要做X射线扫描码?
回复
wzgll
2010年05月18日 13:58:40
7楼
刚接点采用这样的不行,铰接可以的
回复

相关推荐

APP内打开