规范互相矛盾。该怎么办?
杨大米
杨大米 Lv.9
2005年08月18日 14:00:49
只看楼主

建筑给水排水设计规范是消防水池与生活水池不宜合建,但煤炭工业矿井设计规范是宜合建。

建筑给水排水设计规范是消防水池与生活水池不宜合建,但煤炭工业矿井设计规范是宜合建。
免费打赏
egoer
2005年08月18日 18:22:25
2楼
"宜"与“不宜” 是建议
不是强条......
回复
applan
2005年08月18日 18:31:45
3楼

建筑给水排水设计规范哪条???
如果不是饮用水的话,合用更合理。

3.2.8 生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置.


回复