棘手,请教普通钢筋混凝土无梁楼盖设计时候的问题
zengyu427
zengyu427 Lv.3
2010年04月22日 14:59:29
只看楼主

请问普通钢筋混凝土无梁楼盖设计时候的问题:1. 无梁楼盖开洞尺寸有什么要求吗(目前在全国民用技术措施上介绍的太简单了)2. slabcad算无梁楼盖时为何柱冒底筋算得很大(板底X向钢筋),见附图:

请问普通钢筋混凝土无梁楼盖设计时候的问题:
1. 无梁楼盖开洞尺寸有什么要求吗(目前在全国民用技术措施上介绍的太简单了)
2. slabcad算无梁楼盖时为何柱冒底筋算得很大(板底X向钢筋),见附图:

未命名.jpg

免费打赏
李小庄
2010年04月22日 16:14:23
2楼
1.按《技术措施》就可以了啊,已经很详细了,还要怎么详细。
2.弯矩是算到柱帽边还是柱边,看你的图,应该是算到柱边了,这样的话,程序不考虑柱帽的受弯,仅考虑其抗冲切,也就是说,还是按板厚来算的弯矩。
回复
cynancy
2010年04月22日 16:16:59
3楼
没做过,这个无梁楼盖
回复
zengyu427
2010年04月22日 18:07:53
4楼
感谢楼上各位回复,对一搂的回复我还是有疑问

1.《技术措施》里面我找到对最大开洞尺寸限值的规定了,当时看的是电子版的,后来找来书才发现电子版上少了内容
2. 我给的配筋是板底X向配筋值,为什么在柱帽范围内板底配筋会这么大?

[ 本帖最后由 zengyu427 于 2010-4-23 10:03 编辑 ]