请教各位大哥:10KV架空线路接地报警问题
yk_161718@co163
2005年08月18日 11:24:52
只看楼主

最近我们所经常发生接地现象,只报警,不跳闸,电压表C相有失压,只是闪一下,又恢复正常, 后来A相也偶尔出现此问题,是否与三相负载不平衡有关?请回复zxc6451@sohu.com

最近我们所经常发生接地现象,只报警,不跳闸,电压表C相有失压,只是闪一下,又恢复正常, 后来A相也偶尔出现此问题,是否与三相负载不平衡有关?请回复zxc6451@sohu.com
lyh4249
2005年08月25日 17:30:07
2楼
C相或A相发生的瞬时接地,只是发生在瞬间,应该与负载没关系 .
回复
yzh131421
2005年08月27日 20:10:56
3楼
线路上某一相发生瞬时接地现象,不到跳闸的时间
回复
yk_161718@co163
2005年08月30日 21:42:08
4楼
请教高手,详细解答
回复
yk_161718@co163
2005年09月02日 09:10:23
5楼
请教高手,详细解答,小弟学识浅薄,难以明白
回复
controler
2005年09月02日 17:17:04
6楼

赞成!!有可能是短暂的接地故障,还没有是保护达到动作的时间..
回复
jeffkao
2005年09月03日 21:43:31
7楼
10KV小电流接地系统接地故障是不跳闸的,只有报警信号,接地时电压互感器允许运行2小时。
回复