实拍我工地的问题图片
a大圣
a大圣 Lv.2
2010年04月21日 21:43:48
来自于工地图片
只看楼主

发来给大家看看

发来给大家看看

20100107632.jpg


20100118731.jpg


201003301035.jpg


201004171090.jpg

免费打赏
dongnide
2010年04月21日 23:46:55
2楼
看着好像管理很乱……
回复
yuhouji
2010年04月22日 06:34:35
3楼
这个工地的管理肯定有问题!柱子烂根,钢筋锈蚀而且主筋位移,为保证轴线定位,只好把主筋弯曲,这都是严重违反规范的。
回复
yzy_1977
2010年04月22日 08:14:44
4楼
我可以负责任的告诉你,你可以下岗了!!!
回复
koerchen
2010年04月22日 09:12:08
5楼
钢筋偏位在5mm的话大家在实际中是怎么补救的?我们那里是直接弯进去的
回复
cheergo
2010年04月22日 13:08:07
6楼
砌体都是怎么砌的啊
回复
aijiushi163
2010年04月22日 13:11:37
7楼
你那工地的柱子偏位也太严重了 偏位后那种粗糙的直接弯过去的粗糙处理 实在不行 最后导致柱脚浇注不密实
回复
xztltb
2010年04月22日 22:51:08
8楼
楼主给你提几个问题:1你的柱钢筋移位,浇筑混凝土的时候没有设置固定箍筋或是方知移位的措施。2、浇筑柱混凝土没有垫同混泥土配合比的砂浆(除掉石子)造成烂根柱,3、你工地乱,若果你们公司贯标(qes)一定要挂,4、砌体留直槎看起还是可以,但没有设置拉强钢筋
回复
xztltb
2010年04月22日 22:55:25
9楼
钢筋移位很严重的话,直接植筋(化学方法处理)或是采用加大柱底截面尺寸,或是焊接钢板处理都可以,就是不能像你那样在处理,像你那样处理柱底端的混凝土很容易崩裂、开口。
回复
xztltb
2010年04月22日 22:57:18
10楼
还有你的施工洞应该设置过梁,这个很重要,你那个施工洞宽度必须设置过梁
回复
superbing_2006
2010年04月23日 16:28:12
11楼
这个工地的确问题不少,这样下去是有问题发生的。
1、钢筋锈蚀、轴线偏位,弯曲立筋来纠偏这是不对的,应该采取其他的方式如植筋,后用特殊材料来固定等措施改正。
2、现场这么乱,说明管理不到位了,那样的烂尾柱子都能打出来了,说明现场的监理(如果有)是虚设,如果这样里面还有很多其他的问题,比如腐败、渎职等。
3、脚手架搭设不规范。没有相应的通道,以及1.1米高的栏杆不明显,光有维护网事不够得,什么安全标示全无。离规范要求十万八千里!
4、砌体和地梁好像是偏的,中间墙应该和右边墙同时砌筑,如果要停下来时,最好是斜槎而且是墙高的2/3长。
回复

相关推荐