采光井面积如何确定?
pgmabc
pgmabc Lv.3
2010年04月21日 19:19:50
来自于通风排烟
只看楼主

地下室每个防火分区3800平方米左右。 每个防火分区我划分成2个防烟分区。即2个机械排烟(风)系统。我想利用采光井自然补风。那么采光井面积如何确定?单个防火分区做一个采光井,还是单个防烟分区做一个采光井?面积如何确定的??希望好心人帮忙回答。。谢谢

地下室每个防火分区3800平方米左右。
每个防火分区我划分成2个防烟分区。
即2个机械排烟(风)系统。
我想利用采光井自然补风。
那么采光井面积如何确定?

单个防火分区做一个采光井,还是单个防烟分区做一个采光井?
面积如何确定的??
希望好心人帮忙回答。。谢谢
免费打赏
toplhc
2010年04月21日 20:46:35
2楼
采光井的数量问题,对于车库这种相通的大空间,一个防火分区一个即可
回复
toplhc
2010年04月21日 21:01:28
3楼
采光井的面积问题,这个很难准确定量计算。自然补风的采光井面积,理论上需要使自然补风通路阻力小于50Pa,怎么算呢?sorry,这个我算不出来,我也相信没有多少人能算出来。

我们利用车道补风时一般核算阻力的等效做法是车道截面补风风速1m/s左右,考虑到采光井一般更利于补风,等效风速可适当放大,我觉得2-4m/s都可以。
回复
toplhc
2010年04月21日 21:03:57
4楼
以3800防火分区为例,我估算一下,净高按4m

3800*4*6=81200,补风量60%-80%比较好,按60%计算。

2010.jpg
回复
toplhc
2010年04月21日 21:06:01
5楼
当采光井面积为4平米的时候,风速为3.76m/s。
若以80%的补风量反过来校核4平米,此时风速为5m/s。

有条件的话采光井4-5个平米
回复
blackeye
2010年04月22日 12:15:01
6楼
楼上版主写得真详细。

我就提醒一个事:采光井的地上可能有一个挡雨的盖子(天棚),侧向进风,所以除了风井的截面积,还要核算侧向的进风面积是否满足。
回复
仙鹤
2010年05月06日 17:38:49
7楼
可以将挡雨的盖子设置在合适的位置,在采光井的地上设置一个篦子,防止老鼠等小动物掉下去,这样采光井的截面积就是进风口的面积了
回复
cnbbzz
2010年05月06日 19:50:45
8楼
自然补风不能以80%的补风量来计算,应该以100%的排风量来计算.

因为自然补风是靠负压吸引,无法控制风量的.
回复
snail_yin
2010年05月07日 11:04:22
9楼
同意楼上的观点。
回复
flier_01
2010年05月07日 13:19:12
10楼
只有一个防火分区
一般都有坡道(平时开着的)
平时进风时,采光井风速大点也没有关系
还有坡道呢
-----------------------
这时核算采光井及其侧窗面积应以消防补风量为基础(此时,坡道防火卷帘关闭)
约取排烟量的0.5~0.6倍即可(排烟温度较进风温度高很多,体积膨胀)
回复
snail_yin
2010年05月07日 13:52:17
11楼
刚查了以下全国技措暖通2009版:
其4.8.5条:机械加压送风系统、排烟系统、补风系统的风速应符合下列规定:
3、机械补风口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s,自然补风口不宜大于3m/s。
楼主可以按照上述风速要求计算采光井的面积。
回复