独立基础下有溶洞如何处理?请求帮助
zhangying112233
2010年04月21日 16:56:38
来自于地基基础
只看楼主

上面是五层的加地下室的框架结构 持力层是岩石基础 用的独立基础 现在施工的时候发现有一个基础下面有溶洞 溶洞深十几米 面积约为3.5x3.5 在爆破的时候施工的用石头填了溶洞 这个要怎么处理 灌浆可以吗?

上面是五层的加地下室的框架结构 持力层是岩石基础 用的独立基础 现在施工的时候发现有一个基础下面有溶洞 溶洞深十几米
面积约为3.5x3.5 在爆破的时候施工的用石头填了溶洞 这个要怎么处理 灌浆可以吗?
免费打赏
liuyz_001
2010年04月28日 00:06:34
2楼
如果溶洞很大,采用灌桨成本太大,应在周围加设柱子,用梁抬
回复
ych-
2010年04月28日 08:28:52
3楼
同意2楼的建议
回复
scyuey
2010年07月05日 18:33:11
4楼
考虑两边设基础,上部用抬梁太起来吧
回复
设计小兵
2010年07月06日 09:22:08
5楼
先探明溶洞的范围(平面布置)、走向及溶洞的顶标高、深度、发育情况等基本资料再做处理。
回复
zhangcx001
2010年07月07日 16:42:42
6楼
直接建议补勘!
不然很危险
回复
linyanzhen3
2018年12月26日 15:51:16
7楼
怎么没有高手解答了呢,我也想知道