螺干机组制冷出力不够
bx1221
bx1221 Lv.2
2010年04月21日 15:58:49
只看楼主

汉钟压缩机,干式蒸发器,地下水制冷工况,地下水进出水温度18/29℃,冷水进出水温度12/7℃,吸气过热度4℃,过冷度3℃,压缩机功率已经达到满负荷,排气温度70℃左右,所有容调电磁阀已经全部关闭制冷量只能达到设计理论值的80%,郁闷请教原因分析

汉钟压缩机,干式蒸发器,地下水制冷工况,地下水进出水温度18/29℃,冷水进出水温度12/7℃,吸气过热度4℃,过冷度3℃,压缩机功率已经达到满负荷,排气温度70℃左右,所有容调电磁阀已经全部关闭
制冷量只能达到设计理论值的80%,郁闷
请教原因分析
huka1030
2010年04月23日 15:14:57
2楼
一般不会这么低,需要和机组有关的参数,两器配的合适吗?蒸发冷凝温度?管路总压降?
回复
liuwenj0701
2010年07月10日 17:23:42
3楼
测一下电流,看是否正常,有可能加卸载的电磁阀有问题
回复
xitongzhaobiao
2010年08月27日 11:47:51
4楼
在压缩机吸气端和排气端测一下吸排气压力,再对照一下选型软件看看是不是就符合了?汉钟做压缩机很不错的,估计是系统设计上的问题,和压缩机没有多大关系
回复
sunmalin
2010年09月07日 22:30:52
5楼
你用的什么节流装置,如果是机械热力膨胀阀话,可能是排气压力低而导致工质流量小了,所以制冷量小。
回复
p547589295
2010年09月08日 10:29:33
6楼
新手 学习 一下
回复

相关推荐

APP内打开