关于换热站设备选型问题
阿郅
阿郅 Lv.7
2010年04月21日 15:31:48
来自于采暖供热
只看楼主

我个人遇到的一些问题现在总是觉得不知道改怎么选了,原因是1、热指标,规范上说现在的节能建筑取30-45w/㎡,但是现在有很多地方要求小于31w/㎡;2、设计供回水温差25℃,但是实际运行的时候很多达不到这个温差,并且小很多,有些只有15℃;3、板换的传热系数,手册上说经济值是5000w/㎡.℃,但是实际做的时候业主会要求不大于3000.这几个因素对换热站的主要设备的选择有着决定性的作用,可是现在都定不下来,尤其是温差,到底是按设计温差计算呢,还是按实际运行的温差算,让人很不爽.

我个人遇到的一些问题
现在总是觉得不知道改怎么选了,原因是
1、热指标,规范上说现在的节能建筑取30-45w/㎡,但是现在有很多地方要求小于31w/㎡;
2、设计供回水温差25℃,但是实际运行的时候很多达不到这个温差,并且小很多,有些只有15℃;
3、板换的传热系数,手册上说经济值是5000w/㎡.℃,但是实际做的时候业主会要求不大于3000.
这几个因素对换热站的主要设备的选择有着决定性的作用,可是现在都定不下来,尤其是温差,到底是按设计温差计算呢,还是按实际运行的温差算,让人很不爽.
不知各位对此有何见解....
免费打赏
阿郅
2010年04月21日 17:29:23
2楼
自己顶起....
回复
flier_01
2010年04月21日 23:09:09
3楼
热源或换热站房设备选的过大
是造成以后大流量,小温差,低温度运行的源头原因
可悲的是
大家根据以前很多项目形成的这个后果
反过来形成所谓水温上不去的经验
来指导以后换热站房的设计
回复
阿郅
2010年04月22日 11:54:32
4楼
就是现在我们这边就是供热公司常年收集的数据显示,实际运行温差只有15℃(暖气片采暖)。
二级站的循环泵一般是按2—2.5kg/㎡的采暖面积选取的。
我觉得他们老是形成这样的一个经验,我们新设计员参照规范设计的他们总是不批,哎,也不知道这样是不是会形成恶性循环。
我不否认经验,只是觉得我们设计就是要求不断进步的,不足的地方就该改进。但是,现在明知道低温差浪费,为什么选设备的时候还是选的那么大..。经验这时候显得太霸道了.....