商铺排烟排风?
tianwaitian09
2010年04月21日 15:20:56
来自于通风排烟
只看楼主

请教高手:1.有一层2万多平米的商铺。四个防火分区,很多防烟分区。就是排烟和排风系统能合用吗?能的话怎么控制?2.火灾时排烟需打开几个防烟分区的排烟口?(打开2个以上的话风机风量不够?)

请教高手:1.有一层2万多平米的商铺。四个防火分区,很多防烟分区。就是排烟和排风系统能合用吗?能的话怎么控制?
2.火灾时排烟需打开几个防烟分区的排烟口?(打开2个以上的话风机风量不够?)
免费打赏
blackeye
2010年04月21日 16:27:54
2楼
排风与排烟系统能合用,前提是排风量与排烟量相差不悬殊(相差太大时风机和风管难以匹配)。可以通过防火阀、排烟阀、排烟口的不同组合方式来进行控制。

火灾时开启前两个着火的防烟分区的排烟口,不再管第三个。
回复
hjqd899
2010年04月25日 15:53:29
3楼
排烟和排风合用风机时是采用双速风机的吧,你说的风量差别大的时候是说不能合用风管了吗?那这样的情况怎么处理呢?
回复
flier_01
2010年04月25日 20:53:07
4楼
根据,排风排烟量的大小比例
可采用双速风机,单速风机或者是双风机
风量差别大的时候可共用风管
采用双风机风机
(解决好平时不使用风机的漏风问题)

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-4-25 20:59 编辑 ]
回复
snail_yin
2010年04月26日 13:19:55
5楼
一般我们常见的就是这三种情况
1、排烟系统、排风系统完全分开,火灾时互相切换
2、排烟系统、排风系统共用风机,但是管道分开,火灾时只需要切换总的阀门
3、完全公用,火灾时可以根据需要关闭一部分或者不关闭
回复
jefff01
2010年04月26日 15:00:34
6楼
同意5楼,排烟量按最大两个防烟分区排烟量
回复
zc9186
2010年04月26日 22:55:56
7楼
完全可以供应,设计手册上详细介绍了5种搭配方法,你可以看看。
如果要合用的话划分的时候就注意下风量匹配问题比较好
回复
yangwei0420030141
2010年04月27日 12:22:56
8楼
可以合用啊。你是上海的工程还是外地的工程。上海的和外地的不一样。上海的只考虑一个防烟分区,外地的要考虑两个防烟分区。
回复
laotian602
2010年04月27日 22:45:31
9楼
同意5楼,排烟量按最大两个防烟分区排烟量:)
回复
villagerchan
2010年04月28日 18:47:34
10楼
你们都同意5楼的根据是什么?排烟量应该按最大防烟分区的面积X120计算。
回复

相关推荐

APP内打开