现浇大跨度预应力结构楼面地坪该如何处理
xjl980106
xjl980106 Lv.2
2005年08月17日 19:22:16
只看楼主

23。5跨度的预应力钢筋砼结构,共计六连跨,开间为6米,共12间,另加附房8米,层高为7。6米,共二层,其中二层屋面为钢结构屋面,此厂房楼面活荷载为6KN/平米,为轻纺车间使用,楼面有震动,请各位,此厂房的地坪应如何做才不致于开裂及空鼓,,,,

23。5跨度的预应力钢筋砼结构,共计六连跨,开间为6米,共12间,另加附房8米,层高为7。6米,共二层,其中二层屋面为钢结构屋面,此厂房楼面活荷载为6KN/平米,为轻纺车间使用,楼面有震动,请各位,此厂房的地坪应如何做才不致于开裂及空鼓,,,,
免费打赏
xjl980106
2005年08月19日 22:09:46
2楼
???????????????????????
回复
ougaogong
2005年08月20日 10:43:32
3楼
我觉得这个楼盖布置就应该在主梁上设置次梁增加主梁的整体连接(这点我觉得很重要)。
楼面有震动,应该适当加大楼板厚度,而使次梁间距不宜过大,以免造成浪费,开间为6米,则可参考取板厚为150mm(因荷载较大,还应计算确定),次梁间距为6米,正好进深方向4跨3条次梁。
主梁估算预应力筋数量可以根据荷载平衡法,平衡掉恒载和适当的活载,初估考虑活载的0.5计算。得到预应力数量后应该进行反拱验算,复核预应力是否合适。注意:必须做成有粘结预应力结构。
楼板计算可取弹性板计算,如果反拱较大,适当采用双层配筋。在满布活载较大的情况,我相信中间板格整个板都是受压的,应该不会开裂。
回复
xjl980106
2005年08月20日 18:04:42
4楼
谢谢这位朋友
但我指的是地面工程施工该如何处理,不是指楼面的结构做法,地面采用60厚细石砼,配4mm冷拔丝,这样做了表面上看是比较行的通了,但实际使用时由于梁跨度太大了,稍有挠底就体会使地面开裂,想请教一下是否另有更合理的办法处理地面的开裂问题,,,,谢谢。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开