光缆直埋敷设时与电力缆的间距
annia319
annia319 Lv.4
2010年04月21日 11:18:38
只看楼主

规范上要求,在同一路径直埋敷设时,电力缆和通信缆的间距要求是500mm,这个数据是基于通信缆怕干扰而设定的安全距离,但是光缆是不怕电力缆的干扰的,那么光缆和电力缆的间距是否可以小于500mm呢?有没有什么规范可循?

规范上要求,在同一路径直埋敷设时,电力缆和通信缆的间距要求是500mm,这个数据是基于通信缆怕干扰而设定的安全距离,但是光缆是不怕电力缆的干扰的,那么光缆和电力缆的间距是否可以小于500mm呢?有没有什么规范可循?
免费打赏
njutzdh13
2010年05月04日 10:29:46
12楼
学习了
回复
cslpxkhkl
2010年05月04日 16:41:35
13楼
学习了。
回复
liuwei5182001
2010年05月05日 19:59:21
14楼
还是按照50cm来吧,真的在一起敷设也没有关系。但是有一种情况有点特殊,不知大家是否注意到。

室外光缆是有两根金属丝的,钢丝,起加强韧性的作用,通常在光纤熔接的时候,这个东西和法兰做等电位连接。

如果是动力电缆,比如是200平方以上的电缆,在电流峰值时,在光纤的钢丝上,距离过近会产生寄生电流,而且电压应该不小,干扰一起等电位的电子设备地。造成不必要的干扰,尤其是对视频。
回复
hjwzfj2008
2010年06月28日 16:43:13
15楼
学习了
回复
terry159897
2010年07月18日 19:38:49
16楼
没有问题吧,最主要是要保护好光缆,干扰时没有的。
回复
rfygh
2011年03月07日 22:47:47
17楼
最主要是要保护好光缆
回复
pjsja1
2011年04月03日 09:31:19
18楼
学习一下!谢谢分享
回复
baiqingjun
2011年06月01日 11:00:09
19楼
在大部分的区域,我采用的都是电力缆和光纤均穿镀锌钢管敷设,但是局部在绿化带啊什么的地方,缆数又比较少,想直埋
回复

相关推荐